账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4252|回复: 2

[求助] 一个三层共2000平的营业厅,仅有消火栓和应急照明用作火灾自动报警系统吗?

[复制链接]
     
发表于 2020-4-4 17:37:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
《建筑设计防火规范》8.4.1   11 二类高层公共建筑内建筑面积大于50m2 的可燃物品库房和建筑面积大于500m2 的营业厅;1、我想问一下条文中这个建筑面积大于500m2的营业厅是指在二类高层里的吧。。我题目中说的这种应该按8.4.1.3条款来界定吧2、如果还有电动排烟窗呢。


     
发表于 2020-4-5 11:58:50 | 显示全部楼层
多层公建,按8 、4、1,不用设
     
发表于 2020-4-5 12:13:50 | 显示全部楼层
对电动排烟窗.火灾時如䁔通专业要求自动打开,则局部设感烟探测器,通过排烟窗控制器联动打开
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则