账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7851|回复: 9

[问题探讨] 建筑物防雷设计问题

[复制链接]
     
发表于 2020-1-9 13:21:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
达不到三类防雷建筑物标准是否要做防直接雷和雷击电磁脉冲防护,是否有规定?
发表于 2020-1-9 14:17:18 | 显示全部楼层
防直接雷,可以不做
发表于 2020-1-9 14:22:04 | 显示全部楼层
5,当计算年预计雷击次数小于0.05/a的一般建筑物是否可以不采取防雷措施
在具体设计中经常会遇到一些的小型独立建筑物,如 门房、水泵房等,这些建筑物体量很小、层数不高   
计算得出的年预计雷击次数远小于0.05/a,如果不做防雷设计,又怕审图机构提出意见,只好也采取设置接闪带等防雷措施,笔者认为这种情况下,是可以不采取设置外部防雷装置以防直击雷 的,既然经计算年预计雷击次数远小于0.05/a,说明此次遭受雷击的可能性非常非常小,甚至可以说是小道忽略不计了,又有规范支撑,因此完全可以不做防雷的。但笔者认为,为了防止闪电电涌确侵入,在从室外引进电源的配电箱处还是要设置SPD的,闪电电涌是从室外沿金属线路侵入的,它不管你这个建筑物是大是小,时高时低,为了安全起见,还是在低压电源进线处的配电箱内设置SPD为好。
发表于 2020-1-9 14:22:37 | 显示全部楼层
以上是图审机构老师的文章
     
发表于 2020-1-9 19:46:13 | 显示全部楼层
我这边达不到第三类防雷都按第三类做,因为是单独审图,所以不得不做。
     
发表于 2020-1-10 08:38:39 来自手机 | 显示全部楼层
不做,审图提了才做。
     
发表于 2020-1-10 09:11:19 | 显示全部楼层
这个问题我遇到过,重庆项目,一个门房,计算值远远小于0.05,没做防雷,被当地审图老师要求按三类做,原话记不清楚了,大致意思是,这个改起来不难,别的我也就不提了....

so,我改了

但是其他项目,我没做,也没有人提,也就没做。
     
发表于 2020-1-10 09:35:57 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-1-9 14:22
5,当计算年预计雷击次数小于0.05/a的一般建筑物是否可以不采取防雷措施
在具体设计中经常会遇到一些的小 ...

"闪电电涌是从室外沿金属线路侵入".  长距离埋地引入的线路也有这种可能?可能性多大?预计雷电流又按多大考虑?
     
发表于 2020-1-10 10:24:13 | 显示全部楼层
还是根据实际情况确定吧。门房这种如果只有简单的照明等配电,也就没必要上SPD。
但如果门房兼监控室,或者有其他比较重要的弱电设备,那还是做上SPD比较稳妥。
发表于 2020-1-17 11:33:21 | 显示全部楼层
一般都是全做的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则