luotuoci 发表于 2020-1-8 09:30 瞬时倍数可不可调不关键呀,样本中瞬时值均是乘的In,不是Iset1,而配四中的配图乘得是Iset1,你上面的计 ...
消防应急照明专题帖子汇总
zhouke 发表于 2020-1-8 11:42 对于非选择型MCCB来说,只需要知道2个电流。框架电流Ie:可以通过的最大电流;长延时整定电流Iset1:根据线 ...
luotuoci 发表于 2020-1-8 13:50 长延时脱扣不可调时,Iset3与Iset1是固定的倍数关系的;当可调时,就不固定了,这时Iset3与脱扣器额定电 ...
zhouke 发表于 2020-1-8 13:54 只有选择型MCCB可以现场整定Iset1、Iset2、Iset3。非选择型MCCB只需整定长延时整定电流Iset1,买来后就不 ...
luotuoci 发表于 2020-1-8 14:05 噢。我认为非选择型比选择型只是缺少短延时脱扣,其它均可调或不可调呢。
zhouke 发表于 2020-1-8 15:28 常见有人对非选择型MCCB调整Iset3的动作倍数,这是无法实现的。
x01oct 发表于 2020-1-8 15:52 对于瞬时脱扣 一部分热磁脱扣能调 全部电子脱扣能调