账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5133|回复: 1

[求助] 想要请教下各位老师关于吊车滑触线的问题

[复制链接]
     
发表于 2020-1-6 16:32:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位老师好,我接触工业项目较少 。想要向大家请教下关于滑触线的问题。
我现在将近400米长厂房 有一跨有7台吊车,驾驶室均在同一侧。 其中3台运行区域是是1-45轴   1台36-67轴  2台45-67轴  1台56-67轴  
现在我想运行区域为1-45轴的3台吊车统一考虑一组滑触线, 1台运行区域为36-67轴的吊车考虑一组滑触线,2台运行区域为45-67轴 和1台运行区域为56-67轴的吊车共3台统一考虑一组滑触线 。这样考虑是否合理呢。如果这样考虑,滑触线若想设在同一侧,将有两组滑触线重合,这在施工和工艺上,是可以实现的嘛?
     
发表于 2020-1-7 09:36:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 luotuoci 于 2020-1-7 09:37 编辑

如果采用一段供电(电源引入点在轨道中部)不能满足电压降的要求(3.1.3),可采用分段供电,此时执行3.1.7条。

2020-01-07_093230.jpg
2020-01-07_093245.jpg
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则