三相四孔插座最粗大的是PE,没有零线。采用3P,4P,3P+N漏电保护都可以。防止断零主要防止在TN-C系统失去保护,没有零线就不存在失去保护啰。
三相五孔插座最粗大的是PE,有零线。采用 4P,3P+N 都可以,防止断零主要防止在TN-C系统失去保护,现在PE另设,而且不经过漏电保护,哪就没有关系啰。
应该不迷糊的。
不管是现在,还是上个世纪,很少有人采用TN-C系统的。
有规定漏电保护开关以后是不可以采用TN-C,TN-C- S 型式的,因为其影响漏电保护开关正常运行。
在TN-S系统中,如果真想搞TN-C也可以。PE不能和N线合并,但是从N线再分离出PE也没有问题,也就是TN-C。所有支线都是和干线程并联状态,不分先后的。能在TN-C,后面搞TN-C-S,同样可以在TN-S后面搞TN-C。但是,有一条必须遵循的,就是漏电保护开关以后,是不能搞TN-C,TN-C-S。 |
|