[问题探讨] 关于地下室变电所的安全出口

[复制链接]
     
发表于 2019-12-30 11:55:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
这个问题老生长谈了。《民用建筑设计统一标准》规定“建筑面积不大于200m2时,至少应设置一个直接通向疏散走道(安全出口)或室外的疏散门”。
但很多地下室中设置的变电所(配电房),其疏散门直接开向车库,这种情况很多。如果直接开向疏散走道或室外安全出口,显然有难度,很多建筑不这样做。
大家如何看待这个问题?
     
发表于 2019-12-30 12:04:39 | 显示全部楼层
找到了,8.3.1条第3款
     
发表于 2019-12-30 12:07:53 | 显示全部楼层
照这么看,原来设计的一些直接通向车道的门,都不能算了,这样严重影响机房设置啊~~
     
发表于 2019-12-30 12:11:01 | 显示全部楼层
我个人理解,这种相关于变配电室防火疏散的要求,要么写在防火规范50016里面,要么写在变配电所规范50053里面,就不应该到处写,真的是乱七八糟!
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2019-12-30 12:24:31 | 显示全部楼层
得一视同仁啊,水上消防泵房都已经这么干了这个规范还没正式实施前我都已经给各个建筑反馈过
对我们自己专业来说,之前位于负荷中心好找位置,现在还要傍着个疏散楼梯就不太好弄了
发表于 2019-12-30 14:10:59 | 显示全部楼层
即使没有傍着个疏散楼梯,也需要设置疏散走道通向疏散楼梯
发表于 2019-12-30 14:11:31 | 显示全部楼层
我院现在一直这样执行,也还好
     
发表于 2019-12-30 16:10:31 | 显示全部楼层
我们现在也都这样搞,
     
发表于 2019-12-30 17:43:16 | 显示全部楼层
变电所多了,做起来真是比较困难。
     
发表于 2019-12-30 17:53:17 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-12-30 14:11
我院现在一直这样执行,也还好

麻烦问一下,分散设置的变电所也要单独划分防护分区并直通室外或安全出口吗
发表于 2019-12-31 08:29:39 | 显示全部楼层
kuaiing 发表于 2019-12-30 17:53
麻烦问一下,分散设置的变电所也要单独划分防护分区并直通室外或安全出口吗

单独划分防护分区?这个没有规定。
发表于 2019-12-31 08:30:42 | 显示全部楼层
kuaiing 发表于 2019-12-30 17:53
麻烦问一下,分散设置的变电所也要单独划分防护分区并直通室外或安全出口吗

直通室外或安全出口,这个是必须的。
     
发表于 2019-12-31 08:46:22 | 显示全部楼层
"直接通向疏散走道(安全出口)或室外的疏散门",如果不看括号里的内容还好理解,即通向 疏散走道或室外  的门,如果带上括号里的,然后对照建规图集2-5页,这句话即通向 安全出口的门,按照图集安全出口就是门,这句话就成了直接通向门的门了或者说通向安全出口那个位置的门,这怎么理解,变电所的疏散门贴着一个安全出口门么?那么紧挨着楼梯是先设置变电所的疏散门 然后楼梯再设置一个安全出口门,这怎么样就算直通安全出口了,假如变电所门直接开向楼梯间,那么是不是又违反封闭/防烟楼梯间不应开设……,毕竟这个门一开,变电所的火情影响了楼梯内的疏散。对于车库内着火时人员疏散本身就是跟着标志灯疏散,穿插于车道和车位,没有走道,只有通道,这200多平米就得贴着俩楼梯么,车库的楼梯都比较远,单独砌墙做走道也不现实。究竟该怎么做呢
     
发表于 2019-12-31 09:13:43 | 显示全部楼层
我们这最近又出了个文件,现在变电所不允许做地下了,没有这个问题了