审图老师提的意见,这个住宅地上楼梯是敞开的,地下是封闭的,这里这个灯具要做成什么样的,有没有什么依据
1.png

本帖被以下淘专辑推荐:

     
 楼主| 发表于 2019-12-27 15:17:53 | 显示全部楼层
和审图老师沟通了,是我之前没有画出口指示灯
     
发表于 2019-12-28 11:11:41 | 显示全部楼层
地下室楼梯间应急照明与地上层楼梯间应急照明应分别供电。
     
发表于 2019-12-30 08:51:14 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2019-12-28 11:11
地下室楼梯间应急照明与地上层楼梯间应急照明应分别供电。

"地下室楼梯间应急照明与地上层楼梯间应急照明应分别供电",具体规范是那条:防烟楼梯间应设置应急照明配电箱?
     
发表于 2019-12-30 11:12:17 | 显示全部楼层
kawenganet 发表于 2019-12-30 08:51
"地下室楼梯间应急照明与地上层楼梯间应急照明应分别供电",具体规范是那条:防烟楼梯间应设置应急照明配 ...

对不起,我没说清楚。我的意思是:楼梯间地下室与一层之间设有防火门时,以防火门为界,地下室楼梯间应急照明与地上层楼梯间应急照明应分别供电。
     
发表于 2019-12-30 12:02:01 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2019-12-30 11:12
对不起,我没说清楚。我的意思是:楼梯间地下室与一层之间设有防火门时,以防火门为界,地下室楼梯间应急 ...

为什么要这么做呢?

因为我之前也想过,地下室和首层的楼梯是分开的两把楼梯,如果是应急照明是自带电源的集中控制系统,地下室是封闭楼梯间可以不设置应急照明配电箱,楼梯应急照明可以从地下室引,首层往上是防烟楼梯间要设置应急照明配电箱,这是说的地上地下应急照明分开供电的意思吗?

我是这样做:地下室楼梯设置应急照明配电箱,一直引上,不区分两把楼梯不分回路。

目前没有找到明确的规范条文可以具体说明这个做法是否正确,但是这样区分回路我个人认为不好。
     
发表于 2019-12-31 11:06:44 | 显示全部楼层
kawenganet 发表于 2019-12-30 12:02
为什么要这么做呢?

因为我之前也想过,地下室和首层的楼梯是分开的两把楼梯,如果是应急照明是自带电 ...

以防火门为界,地下室楼梯间与地上层楼梯间为2个防火分区,应急照明分支回路跨越防火分区违规。GB50016-2014/10.1.7
     
发表于 2019-12-31 11:10:32 | 显示全部楼层
kawenganet 发表于 2019-12-30 12:02
为什么要这么做呢?

因为我之前也想过,地下室和首层的楼梯是分开的两把楼梯,如果是应急照明是自带电 ...

"地下室是封闭楼梯间可以不设置应急照明配电箱"违反GB51309-2018/3.3.7-2-3)
     
发表于 2019-12-31 15:07:52 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2019-12-31 11:06
以防火门为界,地下室楼梯间与地上层楼梯间为2个防火分区,应急照明分支回路跨越防火分区违规。GB50016-2 ...

10.1.7 消防配电干线宜按防火分区划分,消防配电支线不宜穿越防火分区。

3.3.7
2 应急照明配电箱的设置应符合下列规定:
      1)宜设置于值班室、设备机房、配电间或电气竖井内;
      2)人员密集场所,每个防火分区应设置独立的应急照明配电箱;非人员密集场所,多个相邻防火分区可设置一个共用的应急照明配电箱;
      3)防烟楼梯间应设置独立的应急照明配电箱,封闭楼梯间设置独立的应急照明配电箱。

“不宜”按“不应”执行?“宜”按“应”执行?按“不宜”设计算违规?
     
发表于 2020-1-2 12:15:07 | 显示全部楼层
kawenganet 发表于 2019-12-31 15:07
10.1.7 消防配电干线宜按防火分区划分,消防配电支线不宜穿越防火分区。

3.3.7

按用词说明,多数情况下“宜”=“应”。
JGJ16-2008为现行规范,13.9.8规定:消防配电支线不应穿越防火分区。
     
发表于 2020-1-2 16:16:10 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2020-1-2 12:15
按用词说明,多数情况下“宜”=“应”。
JGJ16-2008为现行规范,13.9.8规定:消防配电支线不应穿越防火 ...

这可以扯很久
     
发表于 2020-1-2 16:57:27 | 显示全部楼层
1.2、《民规》中与建筑防火和消防相关的条款,与现行新版防火规范《建规》、《火规》、《防排烦标准》、《应急照明标准》等相矛盾时,如何处理?答:均按现行新版规范执行,《民规》有规定但现行新版规范未规定的条款,按《民规》执行。 1.3、《建规》、《民规》、《应急照明标准》均对消防应急照明和疏散指示系统的供电提出了要求,但要求不一致,如何处理?答:按《应急照明标准》执行。
     
发表于 2020-1-2 17:14:06 | 显示全部楼层
《民规》的要求可以高于国标规范。
     
发表于 2020-1-2 17:27:06 | 显示全部楼层
GB51309-2018 第 3.8.2 条第 2 款,“备用照明灯具应由正常照 明电源和消防电源专用应急回路互投后供电。”
这个违反不违反民规?是否必须执行民规?
     
发表于 2020-1-2 17:31:25 | 显示全部楼层
民规的第13章,有几人执行?