[求助] 消防控制室布置疑问

[复制链接]
     
发表于 2019-12-25 10:19:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
按规范设置的集中报警系统,消防设备全部采用壁挂式可行吗,与监控室合用这个间隔还需要做吗?哪位前辈给个参考

暂时布置

暂时布置
发表于 2019-12-25 10:28:11 | 显示全部楼层
壁挂式的,都是容量较小的控制器,大容量的是立柜的
发表于 2019-12-25 10:29:13 | 显示全部楼层
那个间隔倒没有非说要做,只要有明显区分就可以
     
发表于 2019-12-25 11:24:27 | 显示全部楼层
集中报警系统的大部分设备都是机柜或者台式安装,这种都要求前后检修距离,不能靠墙放。
     
 楼主| 发表于 2019-12-27 21:11:54 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-12-25 10:28
壁挂式的,都是容量较小的控制器,大容量的是立柜的

两条总线就够了,点位比较少,但是有消防联动所以设置成集中报警系统,选用了壁挂式的
     
 楼主| 发表于 2019-12-27 21:15:30 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-12-25 10:29
那个间隔倒没有非说要做,只要有明显区分就可以

现在我们老板给我提建议做成柜台式,把所有控制器放柜台里,和监控操作台并排放一块,所以对这一条有些疑惑了,不知道该怎么布置了。
     
 楼主| 发表于 2019-12-27 21:17:07 | 显示全部楼层
流碎日月 发表于 2019-12-25 11:24
集中报警系统的大部分设备都是机柜或者台式安装,这种都要求前后检修距离,不能靠墙放。

因为点位比较少,所以选用壁挂式的了。不知道左右有没有检修距离要求
发表于 2019-12-30 08:34:13 | 显示全部楼层
不言自明 发表于 2019-12-27 21:15
现在我们老板给我提建议做成柜台式,把所有控制器放柜台里,和监控操作台并排放一块,所以对这一条有些疑 ...

尽量不要这样,消防验收可能有问题
     
发表于 2020-1-2 10:37:07 | 显示全部楼层
今年去一个公建的消防控制室看了一下,他们除了防火门监控、消防电源监控、电气火灾监控等,其他的都是柜式或者琴台
     
 楼主| 发表于 2020-1-2 11:24:41 | 显示全部楼层
我现在知道怎么设置了,我这个联动都可以设置在消控中心,不一定要在本建筑内设消控室。本来可以简单设个区报,让我搞复杂了