[问题探讨] 关于最新一期杂志应急照明规范答疑问题

[复制链接]
     
发表于 2019-12-18 09:16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
问题 5: 住宅 防烟楼梯间是否单独设置应急照明配
电箱或是单独配电回路即可

解答: 《技术标准 明确规定防烟楼梯间应设置独立
的应急照明配电箱

GB 51309 - 2018 国家标准编制组


大家是否有疑问,是否应该改为自带蓄电池灯具应设置独立的应急照明配电箱;集中电源灯具可设置单独配电回路??
微信截图_20191218091524.png

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2019-12-18 09:50:00 | 显示全部楼层
图集19D702-7 P58,70   防烟楼梯间应急照明也只是单独配电回路,与前室共用同一个应急照明配电装置。
     
发表于 2019-12-18 11:03:38 | 显示全部楼层
按照应急照明规范,应急照明配电箱是一个专门的术语,针对自带蓄电池灯具而言。
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2019-12-18 11:25:39 | 显示全部楼层
Hero_我大哥 发表于 2019-12-18 09:50
图集19D702-7 P58,70   防烟楼梯间应急照明也只是单独配电回路,与前室共用同一个应急照明配电装置。

那是应急照明集中电源,不是应急照明配电箱
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2019-12-18 12:09:21 | 显示全部楼层
japerson 发表于 2019-12-18 11:25
那是应急照明集中电源,不是应急照明配电箱

集中电源是集中电源
应急照明配电箱是应急照明配电箱
这两者在51309里是不一样的
发表于 2019-12-18 14:17:58 | 显示全部楼层
应急照明配电箱,就是灯具自带电源的
     
发表于 2019-12-18 14:42:20 | 显示全部楼层
集中电源集中控制   非集中电源集中控制。。。。。设消控室就要集中控制     很搞 ,前室楼梯间更是应急照明配电箱单独  也有点搞  目前这个规范执行各地还真不太一样,反正一脸懵逼
     
 楼主| 发表于 2019-12-18 17:56:48 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-12-18 14:17
应急照明配电箱,就是灯具自带电源的

是的,但此问题明显重点问的事楼梯间照明应该如何配置,不应光从自带蓄电池角度回答,应分两种情况来回来才对吧。
     
发表于 2019-12-19 14:35:20 | 显示全部楼层
楼梯间单独设置应急照明配电箱,对应GB51309条3.3.7,但此条只针对灯具自带蓄电池。
如果采用集中电源或分布式集中电源,则与此条无关,只需单独回路即可。
PS:可笑的是,部分审图把3.3.7适用到所有电源方式去了,连规范限制条件都眼瞎看不见!
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2019-12-20 10:09:38 | 显示全部楼层
1.集中电源:防烟楼梯间单独回路。
2.自带蓄电池(应急照明配电箱):防烟楼梯间设单独应急照明配电箱。应急照明图集的P72、P73,在楼梯间的一层
  设置此应急照明配电箱。这个应急照明配电箱是不是必须设置在楼梯间。
3.应急照明图集的P72中的说明集中控制型的应急照明兼做日常照明,和宣讲的好像不一样。
     
发表于 2019-12-20 11:09:56 | 显示全部楼层
我认为,非集中电源系统应急照明配电箱及其配电线路的重要性降低,楼梯间单独回路不存在问题;集中电源系统应急照明集中电源及其配电线路故障应急照明失效,楼梯间为竖向疏散通道,很重要,楼梯间应设单独集中电源。
     
发表于 2019-12-20 11:29:33 | 显示全部楼层
“楼梯间为竖向疏散通道,很重要”这种说法有点可笑。水平疏散就不重要吗?
为了可靠,楼梯间需要单独设置回路。那是不是说,其它回路都不太可靠?
     
发表于 2019-12-20 11:57:42 | 显示全部楼层
除一层和有直接对外出口的楼层外,水平疏散只能通过竖向疏散通道方可到达安全区域。所以说“楼梯间为竖向疏散通道,很重要,”
     
发表于 2019-12-20 12:20:25 | 显示全部楼层
我理解是集中和非集中的都得单独设置箱子
     
发表于 2019-12-20 21:37:26 | 显示全部楼层
感觉解答没有完整回答提问,只是强调了采用自带电源灯具时防烟楼梯间应设置独立的应急照明配电箱,问题里还提了句住宅。。。