账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13201|回复: 15

[问题探讨] 三级负荷的排烟风机用电,可否单电源供电?

[复制链接]
     
发表于 2019-12-15 21:35:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有个小厂房,设了一个排烟风机15KW,没有其他消防负荷,室外消防用水量是30L/S,按建规消防用电负荷是三级,请问;三级负荷的排烟风机用电,可否单电源供电?为这个15KW排烟风机单引一路备用电源?
     
 楼主| 发表于 2019-12-15 21:59:47 | 显示全部楼层
还有一种方法,单电源,双回路。从配电室引两路电源到风机房双切箱,不知行不?
发表于 2019-12-16 08:30:59 | 显示全部楼层
单电源,单回路即可
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2019-12-16 10:31:54 | 显示全部楼层
890214 发表于 2019-12-15 21:59
还有一种方法,单电源,双回路。从配电室引两路电源到风机房双切箱,不知行不?

我们这就这 做法,审图认为三级负荷单电源单回路就行,消防大队认为必须双切,哈哈
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2019-12-16 11:02:08 | 显示全部楼层
我们做的是单电源的双回路
     
发表于 2019-12-16 12:46:00 | 显示全部楼层
三级负荷由单电源供电,单电源如何双切?

点评

单电源双回路  发表于 2019-12-16 13:04
     
发表于 2019-12-16 13:08:36 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2019-12-16 12:46
三级负荷由单电源供电,单电源如何双切?

这不就结了
QQ截图20191216125544.jpg
     
发表于 2019-12-16 13:44:52 | 显示全部楼层
单电源可以的。
     
 楼主| 发表于 2019-12-16 13:45:49 | 显示全部楼层

这个怕是不行,以前审图要求从配电室引两路电源。
     
发表于 2019-12-16 14:01:10 | 显示全部楼层
890214 发表于 2019-12-16 13:45
这个怕是不行,以前审图要求从配电室引两路电源。

哈哈,我就是开个玩笑,不过你三级负荷从一段母线引两条线路到末端ATSE切换,和我这个图有啥本质区别?
     
发表于 2019-12-16 14:15:04 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2019-12-16 14:01
哈哈,我就是开个玩笑,不过你三级负荷从一段母线引两条线路到末端ATSE切换,和我这个图有啥本质区别?

可以增加线路可靠性啊
     
发表于 2019-12-30 14:45:31 | 显示全部楼层
刚好看到一个回复,如下:
1.3  三级负荷消防用电,一定要二根电缆,末端切换吗?
【解析】按负荷分级的原则,一级负荷要求电源备份和线路备份;二级负荷要求电源可不备份,但线路要求备份;三级负荷即不要求电源备份,也不要求线路备份。
由上可知,消防负荷为三级负荷供电时,可以单电源单回路供电。三级负荷本身对电源无特殊要求,即电源和线路都不需要备份。消防设备为三级负荷供电时,建筑物的规模较小,发生火灾时,不是靠消防设备自救,而是靠消防水车到现场救火。因此不需设双回路或双回线电源供电。但是,建筑物内有疏散照明时,灯具内应设蓄电池组做应急电源。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2020-1-3 13:44:28 | 显示全部楼层
xubing19 发表于 2019-12-30 14:45
刚好看到一个回复,如下:
1.3  三级负荷消防用电,一定要二根电缆,末端切换吗?
【解析】按负荷分级的 ...


同意观点
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

     
发表于 2021-2-26 16:12:40 | 显示全部楼层
panqiyuan35 发表于 2019-12-16 11:02
我们做的是单电源的双回路

单电源双回路是怎么做的呢  从配电房引一路电源到消防总箱 再从消防总箱出2回路到末端的双切箱吗
     
发表于 2021-3-1 14:20:49 | 显示全部楼层
民用建筑电气设计标准 GB51348-2019
13.7.4 建筑物(群)的消防用电设备供电,应符合下列规定:
   
    5 消防用电负荷等级为三级负荷时,消防设备电源、可由一台变压器的一路低压回路供电或一路低压进线的一个专用分支回路供电;
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则