账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 15373|回复: 31

[问题探讨] 与防火卷帘控制器直接连接的火灾探测器接线被提强条

[复制链接]
     
发表于 2019-12-12 11:07:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
最近做个车库消防,防火卷帘控制箱直接连接的火灾探测器接线被审图老师提穿防火分区要加隔离,理论说那也是总线~弄的我感觉不会画图了,好几年这样做的 第一次被提,想问下各位老师这样到底需不需要加,以后还这样做行不行,还是保险起见,直接接系统总线,这样就不存在穿防火分区了,拜谢
     
 楼主| 发表于 2019-12-12 11:10:59 | 显示全部楼层
也搜了论坛之前关于这方面的内容,应该确实不需要加,只能说审图老师太严格了
发表于 2019-12-12 11:15:13 | 显示全部楼层
防火卷帘控制箱直接连接的火灾探测器,不需要接隔离(想想加隔离的作用就明白了)
发表于 2019-12-12 11:16:06 | 显示全部楼层
不过我们这边画的,都是卷帘两边各接自己的总线
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2019-12-12 11:17:05 | 显示全部楼层
这样的说法有一定理由,因为防火探测需要在火灾状态下检测到,如果不隔离的话,可能与外面的设施一起被烧坏。
     
发表于 2019-12-12 11:41:42 | 显示全部楼层
我也不太懂这样也会被提强条,太抠了吧。
     
 楼主| 发表于 2019-12-12 14:58:53 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-12-12 11:16
不过我们这边画的,都是卷帘两边各接自己的总线

嗯,看来以后也两边各自接各自的了,万无一失,谢谢树总
     
 楼主| 发表于 2019-12-12 15:07:02 | 显示全部楼层
qpf 发表于 2019-12-12 11:41
我也不太懂这样也会被提强条,太抠了吧。

顺着他的意能抹掉,只能这样了
     
 楼主| 发表于 2019-12-12 15:08:17 | 显示全部楼层
jonathan 发表于 2019-12-12 11:17
这样的说法有一定理由,因为防火探测需要在火灾状态下检测到,如果不隔离的话,可能与外面的设施一起被烧坏 ...

以后再画不接控制箱了  直接接系统总线,不留破绽{:1_425:}
     
发表于 2019-12-12 15:39:57 | 显示全部楼层
这审图意见有点扯,给强条就更过分了。
     
发表于 2019-12-12 17:41:49 | 显示全部楼层
我也被提过,还好没给强条....
     
发表于 2019-12-12 17:44:06 | 显示全部楼层
jonathan 发表于 2019-12-12 11:17
这样的说法有一定理由,因为防火探测需要在火灾状态下检测到,如果不隔离的话,可能与外面的设施一起被烧坏 ...

烧坏从来不是理由,如果都烧坏了,还没报警,那要探测器干嘛

短路隔离器也从来都不是为了隔离烧坏的设备的。
     
发表于 2019-12-13 08:31:04 | 显示全部楼层
这个还真没有注意过,以后画图也改成两边各自接各自的总线
     
发表于 2019-12-13 09:34:57 | 显示全部楼层
防火卷帘控制箱直接连接的火灾探测器接线(即多线制方式)本身没啥问题,过防火分区不加短路隔离器也不错。但卷帘动作信号还是要反馈到消控室。设计、审图都不能太死板认定只有一种做法
     
发表于 2019-12-13 17:21:01 | 显示全部楼层
是你们画图有问题,为啥要把探测器直接连到卷帘控制箱?卷帘门通过控制模块控制,探测器没有必要也不应该直接接入卷帘门控制箱。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则