[复制链接]
     
发表于 2019-12-6 20:20:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
遇到审图意见“三层商场属一个业主还是多个业主?每层商场预留负荷偏低(含空调仅100w/m2),落实接入公变的依据,否则应接入专变。”
请问各位大佬一般如何设计?如何计量?
     
发表于 2019-12-6 20:25:13 | 显示全部楼层
多大面积啊,一般100kW以上就要设专变了。

商场属于几个业主,这个要看初始设计条件了...也可能规划局定,也可能业主的商业策划定....

商场怎么留电量,这个没有要求,100小么?不见得,150也行,200也行,看卖什么,看业主如何要求的。

我通常会留150~200,这样招标灵活一些。
     
 楼主| 发表于 2019-12-6 20:47:12 | 显示全部楼层
前辈,那3层商业可以只设一个专变吗?若每层一个业主,要三台专变?
     
发表于 2019-12-7 08:50:28 | 显示全部楼层
小小军 发表于 2019-12-6 20:47
前辈,那3层商业可以只设一个专变吗?若每层一个业主,要三台专变?

几个专变跟几个业主没太大关系(除非业主都要求对供电局缴费)

1.看负荷容量,要是2000kW一层,你也不可能只设1台变压器啊
2.看负荷等级,一二级负荷,应该不是1台变压器
3.看当地供电局要求,有些地方变压器不能是奇数台
     
发表于 2019-12-8 11:14:55 | 显示全部楼层
这个问题要看物业归谁。如果属于小区,由小区供电,供电企业根据电价分类装表计量,与供电企业发生贸易关系。
如果物业不归属小区,需要协商小区是否同意供电。如果要在公用低压线路上接负荷,供规是50kVA需要设置专用变压器,一般现在供电企业30甚至10kVA都要求设置专用变压器了。
房产是设置用户的依据,如果是租凭一般是不会作为3个用户协议供电的。如果真的是3层各拥有房产权证,一般可以通过协商,解决合用变压器问题。现在电价计算复杂,需要仔细协商。
发表于 2019-12-9 08:34:26 | 显示全部楼层
100w/m2,也差不多
发表于 2019-12-9 08:35:29 | 显示全部楼层
这个一般是接入专变,公变才不想管你了
     
发表于 2019-12-9 09:25:47 | 显示全部楼层
三层的小区商业,按照建规,不属于商业服务网点了,算是商业部分的。根据商业建筑电气设计规范中,也是要求大中型商业建筑宜独立设置变配电所。
     
发表于 2019-12-9 09:40:11 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2019-12-9 09:25
三层的小区商业,按照建规,不属于商业服务网点了,算是商业部分的。根据商业建筑电气设计规范中,也是要求 ...

与建规如何定义、是不是商业网点没有任何关系。这里涉及到电费分类的问题。
     
发表于 2019-12-9 09:46:04 | 显示全部楼层
对于没有特殊要求的地方,商业负荷配电100w/m2已经不小了。成都市规定,商业负荷超过50kW就要单独设变压器,与业主数量没有关系。
     
发表于 2019-12-9 12:48:06 | 显示全部楼层
建议问供电局,做在专变最保守,有些地方要求每间商铺不超过100kW就可以接公变。
     
发表于 2019-12-9 13:21:53 | 显示全部楼层
这个主要还是看当地的业扩规定,供电局有这方面的规定,小区公变最大可以接入多大负荷,超出要自设变压器。比如福建貌似是规定这种集中商业面积超过2000平或功率超250KW就不允许。