[问题探讨] 三台排烟风机,分别设在三个防火分区内,只设置一个双切箱供电,违规不?

[复制链接]
     
发表于 2019-12-6 15:41:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:如果有三台排烟风机,分别设在三个防火分区内,只设置一个双切箱供电,违规不?


是不是在一个防火分区内,就可以一个双切箱给三台风机供电了?
     
发表于 2019-12-6 15:48:12 | 显示全部楼层
第1个不行,第2个我们一般设AB箱,在风机房内末端切换。
发表于 2019-12-6 16:23:38 | 显示全部楼层
在一个防火分区内,且没有风机房,就可以设一台
     
发表于 2019-12-6 16:25:06 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-12-6 16:23
在一个防火分区内,且没有风机房,就可以设一台

问题是暖通规范现在不允许消防风机不设风机房了。所以……
发表于 2019-12-6 16:30:14 | 显示全部楼层
dfeo38 发表于 2019-12-6 16:25
问题是暖通规范现在不允许消防风机不设风机房了。所以……

这样,就得每个风机房设置双切箱
     
发表于 2019-12-6 16:31:59 | 显示全部楼层
严格来说,防火分区内的消防风机房不属于该防火分区,是一个独立的区域。
看分隔条件,3小时耐火墙体,甲级防火门。这是防火分区的分隔条件。
看面积计算,防火分区面积计算的时候是要刨除分区内消防风机房的面积的。
看设备设置,暖通在风管经过防烟分区和防火分区分隔位置的时候要设防火阀,而消防风机房出墙位置也必须要设置防火阀。
目前来说,没有独立设置防火分区的唯一解释就是没法设计独立的疏散路径了。但是最好把这里当成一个独立区域来看待,不要考虑多个风机房共用双切箱这种操作。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2019-12-6 18:38:40 | 显示全部楼层
在三个防火分区的消防风机,不允许共用一个双切箱

在同一个防火分区的消防风机,如果在一个风机房内,必须可以共用一个双切箱;如果不在一个风机房内,原则上不应共用,如果非要共用,在未设双切箱的风机房内要设隔离开关或带自锁功能的关闭按钮,但设了这些为啥不设一个双切箱呢??
     
 楼主| 发表于 2019-12-6 20:24:37 | 显示全部楼层
有三台排烟风机,分别设在三个防火分区内,每个风机设一个双切箱。配电室给排烟风机供电,有两种方法:1从配电室采用两路电源放射式分别给三台排烟风机供电;2从配电室采用两路电源采用树干式给三台排烟风机供电;哪种方法好?
     
发表于 2019-12-6 20:27:14 | 显示全部楼层
890214 发表于 2019-12-6 20:24
有三台排烟风机,分别设在三个防火分区内,每个风机设一个双切箱。配电室给排烟风机供电,有两种方法:1从 ...

看额定功率啊~~
看你变压器大小啊~~
看你低压柜回路数量啊~~
看你变配电室面积啊~~
看你风机具体位置啊~~

都有可能,哪有一定是哪个更好的

还能二次配电呢~~不一定哪个更好
     
发表于 2019-12-9 11:14:17 | 显示全部楼层
放射式供电可以,链式供电不行
     
发表于 2019-12-9 14:53:44 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2019-12-6 18:38
在三个防火分区的消防风机,不允许共用一个双切箱

在同一个防火分区的消防风机,如果在一个风机房内,必 ...

不在一个风机房可以共用吗?这种做法满足末端切换的规定吗?
     
 楼主| 发表于 2019-12-9 15:21:31 | 显示全部楼层
chen811129 发表于 2019-12-9 11:14
放射式供电可以,链式供电不行

从配电室采用两路电源采用树干式给三台排烟风机供电,每个风机设一个双切箱,不可以吗?
     
 楼主| 发表于 2019-12-9 15:23:09 | 显示全部楼层
这三台排烟风机在同一个防火分区内。
发表于 2019-12-9 15:44:03 | 显示全部楼层
末端配电箱应设置双电源切换装置,该箱应安装于所在的防火分区。 民规13.9.8和13.9.9你看一下