[问题探讨] 关于应急照明图集的修订。

[复制链接]
     
发表于 2019-12-6 11:43:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1111.jpg
今天看到应急照明图集出了修订,把原来的向后方向的灯都删了,只有向前的单面标志灯。
但这灯只有单面,我站在灯后面怎么办,不是看不到任何方向指示了。
现在大家画车库是按图集吗,全都是吊装的标志灯?

     
发表于 2019-12-6 11:55:52 | 显示全部楼层
现在是草稿吧,正式东西未必如此
发表于 2019-12-6 14:04:50 | 显示全部楼层
图集只是参考,我们现在还是装在柱子上
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2019-12-6 14:29:50 | 显示全部楼层
你这个图不是最终版的,我手上的纸质版图集这些地方都是用的双面标志灯
     
发表于 2019-12-6 14:31:22 | 显示全部楼层
我也有相同的疑问,现在车库标志灯可以吊装吗?
     
 楼主| 发表于 2019-12-6 14:51:13 | 显示全部楼层
小颜19841022 发表于 2019-12-6 14:29
你这个图不是最终版的,我手上的纸质版图集这些地方都是用的双面标志灯

现在就是要修订纸质版丫,把原来纸质版上向后方向的灯都取消。
这个问题徐华来宣讲的时候也说了,向后会造成方向上的混乱。
     
发表于 2019-12-6 15:01:58 | 显示全部楼层
fillyzhou 发表于 2019-12-6 14:51
现在就是要修订纸质版丫,把原来纸质版上向后方向的灯都取消。
这个问题徐华来宣讲的时候也说了,向后会 ...

这不是才出来的吗 一出来就要修订 无语
     
发表于 2019-12-6 15:15:45 | 显示全部楼层
站在灯的后面也是可以看到离得较远的不超20米的灯呀。
     
 楼主| 发表于 2019-12-6 15:17:12 | 显示全部楼层
gunflower 发表于 2019-12-6 15:15
站在灯的后面也是可以看到离得较远的不超20米的灯呀。

嗯,有点想明白了
     
发表于 2019-12-6 15:17:18 | 显示全部楼层
我现在出图也是放在柱子上,个别位置没有合适墙或柱的才吊装。
     
发表于 2019-12-6 16:30:50 | 显示全部楼层
目前还没有按图集那样搞,没法壁装、壁装会被遮挡或者疏散距离明显太远,需跨车位疏散的情况下才会考虑吊装
     
 楼主| 发表于 2019-12-6 17:38:40 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2019-12-6 11:55
现在是草稿吧,正式东西未必如此

是官网上提供的更正,是正式版的
     
发表于 2019-12-6 17:51:49 | 显示全部楼层
车库疏散标志吊装,是否违反“疏散通道两侧有墙、柱时,方向标志灯应装设在1.00m以下的墙、柱上”的规定?
     
发表于 2019-12-6 18:35:17 | 显示全部楼层
小颜19841022 发表于 2019-12-6 14:29
你这个图不是最终版的,我手上的纸质版图集这些地方都是用的双面标志灯

刚出的修订图啊~~
19D702-7 变更页.zip (2.24 MB, 下载次数: 37)




     
发表于 2019-12-7 17:56:18 | 显示全部楼层
看来马上可以出版19D702-7G了