账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5927|回复: 7

[问题探讨] 分享一些配电设计需要注意的问题

[复制链接]
     
发表于 2019-12-5 21:30:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
    公用工程主要包括暖通专业(洁净空调、空调、通风、工艺排气等)、水专业(一般给、排水,消防水、纯水、废水等)、气动专业、供电专业、照明专业、自动控制专业提供的,为保障各系统正常运行而搭建起来的配电系统。根据负荷分级的要求,各公用工程中的用电设备也需按负荷等级不同,分别进行配电。
    公用工程用电设备主要采用低压配电柜(箱)及小型配电箱供电,设备防护等级采用IP31~IP41,主要集中安装于电气室或设备用房内。低压配电柜(箱)及小型配电箱安装位置尽量避让各种流体管道正下方、阀口位置,避免因液体滴漏造成设备故障和经济损失。国内的盘厂生产的配电箱、柜通常提供IP3X或IP4X的防护等级,需要注意防护等级的差异。
    各类电动机类型设备配电,采用MCC柜进行配电。小容量的设备、维修插座盘等采用小型动力配电箱。配电箱前留有不小于1.0m的操作维护距离。
    30kW及以上变频器需独立成柜,更大功率的变频器需考虑无源滤波装置独立成柜后的安装空间。因变频器散热及环境因素对设备使用寿命的影响,有条件的情况下,建议采用独立配电室安装,并提供空调系统,此时需给暖通专业提发热量条件。
     
 楼主| 发表于 2019-12-5 21:51:49 | 显示全部楼层
楼梯间、疏散通道尽量不要放置配电柜,以免影响消防疏散。
事故通风系统应在室内、外设置控制按钮,并与报警装置联锁。
特种气体站房排风系统不得与火警系统联动,火灾时也不可关闭其排风系统。
SPD的后备保护装置包括:MCB、MCCB、SCB、熔断器等,规范中给出了熔断器的有关信息。
特别注意排水泵、潜污泵是否为消防负荷,详《消防给水及消火栓技术规范》9.2.1条。

     
发表于 2019-12-6 09:08:13 | 显示全部楼层
楼梯间、疏散通道尽量不要放置配电柜,以免影响消防疏散。
也有个影响就是 封闭楼梯间的墙都是有防火要求的,明装凸出会影响疏散,暗装会影响墙体的火灾防火时间。
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2019-12-7 21:40:00 | 显示全部楼层
事故通风室内外的按钮,应放在该风机服务的那个房间的门口,而非风机附近的门口。
洁净室回风夹道别忘了设置检修照明,且应单独成回路,翘板开关放在回风夹道入口处。
变电站设备正上方的楼板避免开洞,以免淋水。
年累计次数计算时,应优先采用“雷击大地密度”。
柴油发电机的市电辅助电源,设计时容易遗漏。
采用扁平电缆+绝缘穿刺,可为FFU快速供电。
对于用电设备未确定功率、后期可能会调整的,可采用I-line盘配电。
动力设备,应按照其系统进行配电(比如冷热源系统),尽量做到单个MCC柜断电对整个系统的影响减到最小,尽量避免不同动力系统的负荷混带。
除了变频设备外,大功率的电动机负荷应考虑星三角及软启动的选用。
屋顶的设备区需考虑设置检修照明和检修插座。
     
发表于 2020-6-17 10:45:07 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则