账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7141|回复: 11

[求助] 求助,火灾自动报警

[复制链接]
     
发表于 2019-12-4 15:53:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
建筑规模达不到上火灾自动报警的要求, 但是其中一个房间面积过大且不能自然排烟,水暖单独给这个房间设置机械排烟,这种情况下火灾自动报警怎么考虑? 局部设置还是全楼都设报警?
     
发表于 2019-12-4 15:57:52 | 显示全部楼层
机械排烟,建议此情况全楼上报警
发表于 2019-12-4 16:31:24 | 显示全部楼层
这种明确了部位的,可以在这个房间设置(不通过再加)
     
发表于 2019-12-4 16:40:36 | 显示全部楼层
是个有争议的问题。同意3楼意见。
发表于 2019-12-4 16:44:55 | 显示全部楼层
我说一下我遇到的情况:地下室有排烟,设置了火灾报警,地上就是个多层的办公楼,达不到做火灾报警的程度,我们就没有做,目前已过了图审。
     
 楼主| 发表于 2019-12-4 17:01:28 来自手机 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-12-4 16:31
这种明确了部位的,可以在这个房间设置(不通过再加)

区域报警系统,风机手动控制线引只消防控制室么? 局部房间设置报警 其他部位 楼层的消火栓呢 接入报警系统吗?
发表于 2019-12-5 08:30:48 | 显示全部楼层
Hero_我大哥 发表于 2019-12-4 17:01
区域报警系统,风机手动控制线引只消防控制室么? 局部房间设置报警 其他部位 楼层的消火栓呢 接入报警系 ...

风机手动控制线引至消防控制室
发表于 2019-12-5 08:31:45 | 显示全部楼层
Hero_我大哥 发表于 2019-12-4 17:01
区域报警系统,风机手动控制线引只消防控制室么? 局部房间设置报警 其他部位 楼层的消火栓呢 接入报警系 ...

楼层的消火栓就不要管了
     
发表于 2019-12-5 09:11:52 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-12-4 16:44
我说一下我遇到的情况:地下室有排烟,设置了火灾报警,地上就是个多层的办公楼,达不到做火灾报警的程度, ...

那楼上也不设置部分声光报警设备来提示火灾时人员疏散吗?
发表于 2019-12-5 09:29:42 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2019-12-5 09:11
那楼上也不设置部分声光报警设备来提示火灾时人员疏散吗?

不用
     
发表于 2019-12-5 09:52:40 | 显示全部楼层
不是要联动排烟吗,不能区域报警
发表于 2019-12-5 10:11:49 | 显示全部楼层
sumlee2069 发表于 2019-12-5 09:52
不是要联动排烟吗,不能区域报警

不是区域报警系统
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则