账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2541|回复: 6

[问题探讨] 消防报警

[复制链接]
发表于 2019-12-3 11:26:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教各位:2个消防控制室要共用一个消防水泵房,请问分消防控制室能用模块和手动硬拉线直接控制消防水泵吗?如不能,分消防控制室是否可用总线将所有信号(包括启泵请求信号)传给主消防控制室主机,再由该主机控制消防水泵?
     
发表于 2019-12-3 11:51:40 | 显示全部楼层
总控室控制消防水泵房
发表于 2019-12-3 14:08:20 | 显示全部楼层
分消防控制室能用模块控制(距离水泵房较近的情况)
发表于 2019-12-3 14:09:00 | 显示全部楼层
手动控制拉线必须在主消防控制室
     
发表于 2019-12-3 14:14:36 | 显示全部楼层
14X505-1 P44,控制中心报警系统: 主消防控制室到分消防控制室之间传输线路仅为通信线,连锁控制线由分消防控制室引出。
     
发表于 2019-12-3 15:27:34 | 显示全部楼层
本楼消防设备的手动控制线由分消防控制室引出;共用的消防设备的手动控制线由主消防控制室引出。
 楼主| 发表于 2019-12-4 11:32:47 | 显示全部楼层
谢谢各位了!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则