账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 16778|回复: 14

[问题探讨] 消防配电线路,什么情况下用耐火电缆?什么情况下用矿物绝缘电缆?

[复制链接]
     
发表于 2019-11-30 21:25:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:消防配电线路,什么情况下用耐火电缆?什么情况下用矿物绝缘电缆?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
 楼主| 发表于 2019-11-30 21:29:16 | 显示全部楼层
如果是在吊顶内敷设,耐火电缆穿金属管,可以代替矿物绝缘电缆不?
     
发表于 2019-11-30 21:41:34 | 显示全部楼层
简单来说就是,消防配电线路整条线缆中任意一处会与非消防配电线路共用电缆沟(包含井道)敷设,就要用矿物绝缘电缆
     
发表于 2019-12-1 23:27:54 | 显示全部楼层
dfeo38 发表于 2019-11-30 21:41
简单来说就是,消防配电线路整条线缆中任意一处会与非消防配电线路共用电缆沟(包含井道)敷设,就要用矿物 ...

我曾经遇到一个审图老师严格的要求消防配电线路采用矿物绝缘电缆,他的理由是从变配电间低压出线柜出来进电缆沟开始就是与非消防配电线路共用。所以干线不能采用耐火电缆。
发表于 2019-12-2 08:25:46 | 显示全部楼层
bigzhanglei 发表于 2019-12-1 23:27
我曾经遇到一个审图老师严格的要求消防配电线路采用矿物绝缘电缆,他的理由是从变配电间低压出线柜出来进 ...

变电所都开始烧了,电缆好有啥用,变电所柜子里那么多二次线
发表于 2019-12-2 08:26:40 | 显示全部楼层
如果是在吊顶内敷设,耐火电缆穿金属管,可以代替矿物绝缘电缆不?
没有规定吊顶里用矿物绝缘电缆
     
发表于 2019-12-2 09:22:13 | 显示全部楼层
首先要了解,可以全用矿物类电缆
其次,有非消防电缆同沟、同竖井敷设时,消防类一定要用矿物类电缆
第三,如果只有消防电缆敷设,可以用耐火电缆
     
发表于 2019-12-2 11:22:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 zhouke 于 2019-12-2 12:17 编辑

按规范GB50016-2014/10.1.10的字面意思,消防配电线路明敷在采取防火保护措施的金属导管或金属槽盒内,或者穿管暗敷在不燃性结构内且保护层厚度不应小于30mm的情况下,对消防配电线缆的类型未提出任何要求,是否可以认为在此种情况下选用非耐火线缆也满足规范要求。
发表于 2019-12-2 14:08:58 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2019-12-2 11:22
按规范GB50016-2014/10.1.10的字面意思,消防配电线路明敷在采取防火保护措施的金属导管或金属槽盒内,或 ...

可惜别的规范有限制
     
发表于 2019-12-2 14:10:21 | 显示全部楼层
1,一类及以上高层或一级负荷:消防干线、泵房、防烟和排烟机房、消防电梯线等采用上海地标,即采用950℃、180minNH电缆,明敷,可与非消防线路共用管井、沟等。
2,二级负荷及以下的消防设备:可采用750℃、90minNH电缆,敷设公共区域时应设保护管;页可采用NH-YJV、WDZH-YJV
3,消防支线、联动控制线、消防机房配线:ZR、NH、穿管暗敷,不宜采用矿物绝缘电缆(不经济)。
4,如果在上海的项目,按照上海地标《民用建筑电气设计防火规程》DGY08-2048-2016相关规定选用电缆。
以上四条原则可以参考。
     
发表于 2019-12-2 15:17:58 | 显示全部楼层

我知道别的规范有限制。我只是感到建规应该把这个问题说清楚。
     
发表于 2019-12-3 16:05:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 dfeo38 于 2019-12-3 16:06 编辑
bigzhanglei 发表于 2019-12-1 23:27
我曾经遇到一个审图老师严格的要求消防配电线路采用矿物绝缘电缆,他的理由是从变配电间低压出线柜出来进 ...

没错啊,就是这个概念,电缆沟共用就要矿物绝缘,但是后面的分箱出线是有可能不和非消防线路共用路由的。
     
发表于 2019-12-4 09:09:42 | 显示全部楼层
qpf 发表于 2019-12-2 14:10
1,一类及以上高层或一级负荷:消防干线、泵房、防烟和排烟机房、消防电梯线等采用上海地标,即采用950℃、 ...

民用建筑的泵房在水的50974规范要求火灾持续时间是2小时和3小时,那用NH能满足这个时间吗?
     
发表于 2019-12-5 09:48:14 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2019-12-4 09:09
民用建筑的泵房在水的50974规范要求火灾持续时间是2小时和3小时,那用NH能满足这个时间吗?

第一点中的NH电缆指的是矿物绝缘电缆,我没写清楚。
     
发表于 2019-12-5 10:34:39 | 显示全部楼层
矿物绝缘电缆敷设室外电缆沟是不行的,怕水
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则