账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5251|回复: 4

[问题探讨] 冷冻站的应急照明照度

[复制链接]
     
发表于 2019-11-29 09:55:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
  某数据中心,位于一层的2800㎡冷冻站,根据 GB51309-2018 3.2.5中的规定,把其划分为非人员密集厂房内的生产场所,按照1LX的标准设计是否有问题?本人考虑到面积过大,还是应该按照3lx来设计。
  另有疑问,人员密集和非人员密集具体有划分界限吗?比如办公建筑一定算是人员密集场所吗?
发表于 2019-11-29 10:24:01 | 显示全部楼层
规范要求多少就多少
发表于 2019-11-29 10:25:16 | 显示全部楼层
人员密集:很多了。。。。(王金元宣贯时就说一条:除住宅和办公以外,几乎都是)
发表于 2019-11-29 10:25:54 | 显示全部楼层
本通告所称人员密集场所包括宾馆、饭店、商场、集贸市场、客运车站候车室、客运码头候船厅、民用机场航站楼、体育场馆、会堂以及公共娱乐场所等公众聚集场所,医院的门诊楼、病房楼,学校的教学楼、图书馆、食堂和集体宿舍,养老院,福利院,托儿所,幼儿园,公共图书馆的阅览室,公共展览馆、博物馆的展示厅,劳动密集型企业的生产加工车间和员工集体宿舍,旅游、宗教活动场所等。
对违反本通告的行为,公安机关及其消防机构依法予以行政处罚,采取强制措施;构成犯罪的,依法追究刑事责任。 特此通告。
中华人民共和国公安部
     
 楼主| 发表于 2019-11-29 10:59:09 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-11-29 10:25
本通告所称人员密集场所包括宾馆、饭店、商场、集贸市场、客运车站候车室、客运码头候船厅、民用机场航站楼 ...

好吧。不过办公楼居然不算人员密集场所,费解
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则