账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11869|回复: 14

[问题探讨] 屋面电缆怎样敷设才合理?

[复制链接]
     
发表于 2019-11-25 10:55:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
屋面电缆应该怎样敷设合理?当电缆数量较少,明敷采用桥架比较浪费,不采用桥架又不安全。暗敷会破坏保温层,并且不方便检修。求大佬们支招!

点评

保温层倒没什么关系,关键是穿透防水层了不好弄。  发表于 2019-11-25 11:48

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2019-11-25 10:58:17 | 显示全部楼层
电缆多,走桥架,少的话,就穿钢管明敷
     
发表于 2019-11-25 11:23:22 | 显示全部楼层
方案一:走下面一层,然后一个一个点穿防水套管上来
方案二:统一敷设到屋面,然后走桥架
方案三:统一敷设到屋面,然后走钢管明敷/暗敷
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2019-11-25 13:43:54 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-11-25 10:58
电缆多,走桥架,少的话,就穿钢管明敷

感谢!还有两个问题就是,比较细的电缆,穿管明敷会不会有被破坏的可能?这种情况下钢管需要接地吗?
     
 楼主| 发表于 2019-11-25 13:51:54 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2019-11-25 11:23
方案一:走下面一层,然后一个一个点穿防水套管上来
方案二:统一敷设到屋面,然后走桥架
方案三:统一敷 ...

感谢,感觉方案一可行!
     
发表于 2019-11-25 14:10:02 | 显示全部楼层
自由的零线 发表于 2019-11-25 13:51
感谢,感觉方案一可行!

方案一管线数量少的时候可行,设备太多的话,到处到是防水套管,增加漏水的几率
发表于 2019-11-25 14:10:37 | 显示全部楼层
自由的零线 发表于 2019-11-25 13:43
感谢!还有两个问题就是,比较细的电缆,穿管明敷会不会有被破坏的可能?这种情况下钢管需要接地吗?

穿钢管,不会被破坏
发表于 2019-11-25 14:11:01 | 显示全部楼层
自由的零线 发表于 2019-11-25 13:43
感谢!还有两个问题就是,比较细的电缆,穿管明敷会不会有被破坏的可能?这种情况下钢管需要接地吗?

钢管需要接地
发表于 2019-11-25 14:12:11 | 显示全部楼层
自由的零线 发表于 2019-11-25 13:51
感谢,感觉方案一可行!

感觉方案一不好,楼面防水是个大问题,很多工程都处理不好
     
 楼主| 发表于 2019-11-25 15:16:17 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-11-25 14:12
感觉方案一不好,楼面防水是个大问题,很多工程都处理不好

是的,所以目前决定从就近的屋面小间引上了,室外就穿管明敷
     
发表于 2019-11-25 17:42:12 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-11-25 14:12
感觉方案一不好,楼面防水是个大问题,很多工程都处理不好

对,防水很多都做不好,缆线多的情况下,最好是在屋顶起个帽子,这样比较好
     
发表于 2019-11-26 11:09:58 | 显示全部楼层
穿钢管比较常见,一般我们这边都这样,线多的话优先走桥架。
     
发表于 2019-11-26 20:48:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 bais 于 2019-11-26 20:54 编辑

线路多穿桥架,线路少穿钢管明敷,还需考虑桥架或钢管的防水做法,避免雨水导入
     
发表于 2019-11-27 16:12:00 | 显示全部楼层
屋面走桥架其实很难,我还没能找到室外敷设的桥架,且环境温度怎么定,且桥架不能贴屋面吧,要像消防水管一样架起来吧,不然影响屋面排水,感觉太不安全,谁有屋面桥架安装大样可供大家参考参考。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则