账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2338|回复: 5

[求助] 浪涌保护

[复制链接]
     
发表于 2019-11-18 18:24:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
小区普通的门卫室需要设置浪涌保护嘛?如果需要的话该如何设置?
     
发表于 2019-11-18 18:27:47 来自手机 | 显示全部楼层
设置t1级浪涌吧
     
发表于 2019-11-19 08:58:43 | 显示全部楼层
先按《建筑物防雷设计规范》算算够不够的上第三类防雷,够得上就设,够不上可以不设。
发表于 2019-11-19 09:02:06 | 显示全部楼层
林老虽然水平高,但这部雷规确实让人产生迷茫,操作性不佳
     
 楼主| 发表于 2019-11-19 14:26:03 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2019-11-19 08:58
先按《建筑物防雷设计规范》算算够不够的上第三类防雷,够得上就设,够不上可以不设。

够不上三类,但还是按照三类设防了,这样的情况需要设置不?
     
发表于 2019-11-19 14:39:15 | 显示全部楼层
AJUN123 发表于 2019-11-19 14:26
够不上三类,但还是按照三类设防了,这样的情况需要设置不?

个人意见:如果门房电气设备比较多或者有由配电箱供电的弱电设备,可以考虑设SPD。如果只有几盏灯和插座的,就不用设了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则