电房在室外地面,电缆要进入地下车库,有些消防用负荷的电缆要求用低烟或者矿物质之类的电缆,室外的电缆一般都是用的YJV22电缆,这种怎么处理衔接问题?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2019-11-18 09:14:32 | 显示全部楼层
你如果直接从室外变电所到室内设备,就用消防用电缆
发表于 2019-11-18 09:15:15 | 显示全部楼层
如果室内还有配电间,进配电间的,用YJV,出线到设备的电缆用消防的
     
发表于 2019-11-18 11:14:05 | 显示全部楼层
室内有配电间:若配电间靠外墙,消防设备进线电缆埋地敷设引至配电间可采用普通电缆;若配电间在中间位置,进线电缆进入车库后明敷一段距离才能引至配电间则消防设备进线应采用耐火电缆。
室内无配电间:从室外变电所直接向车库内消防设备配电,应采用耐火电缆。
     
 楼主| 发表于 2019-11-18 15:00:22 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2019-11-18 11:14
室内有配电间:若配电间靠外墙,消防设备进线电缆埋地敷设引至配电间可采用普通电缆;若配电间在中间位置, ...

但有个问题是,消防电缆能承受比较大的拉力吗
     
 楼主| 发表于 2019-11-18 15:01:45 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2019-11-18 11:14
室内有配电间:若配电间靠外墙,消防设备进线电缆埋地敷设引至配电间可采用普通电缆;若配电间在中间位置, ...

但有个问题是,消防电缆能承受比较大的拉力吗
     
发表于 2019-11-19 15:16:30 | 显示全部楼层
fengche1915 发表于 2019-11-18 15:01
但有个问题是,消防电缆能承受比较大的拉力吗

没问题。有机耐火电缆也可以带铠装、钢丝。