账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: yy1980

[规范条文] 求助:一栋初中生住宿楼,总面积4000平,四层,是否做火灾报警?

[复制链接]
     
发表于 2019-11-19 09:11:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2019-11-19 09:13 编辑

《智能建筑设计标准》GB50314-2015 12.4.1表中“火灾自动报警系统”后面对应的是“按国家现行有关标准进行配置”,你说的应该是机房工程中“消防控制室”对应的是“应设置”,我认为应该理解为如有“消防控制室”,应按“机房工程”设计。
     
发表于 2019-11-20 09:59:07 | 显示全部楼层
建筑设计防火规范-8.4.1
     
发表于 2019-12-6 13:26:47 | 显示全部楼层
如果在上海,是要做的,没有需要联动的设备就做区域报警系统,区域报警主机放在阿姨的值班室里。
     
发表于 2019-12-9 15:05:30 | 显示全部楼层
yy1980 发表于 2019-11-18 17:54
按《智能建筑设计标准》GB50314-2015 12.4.1,小学、初级中学“应”设消控室,无任何条件。如无火灾报警及联 ...

规范这一条,本身就是矛盾的。前面规定火灾报警系统按相关规范要求设置,后面消防控制室又为应设置。
     
发表于 2019-12-9 17:20:26 | 显示全部楼层
宿舍规范要求设置封闭楼梯间(除与敞开式外廊直接相连的楼梯间外),火灾报警规范要求设置防火门监控系统,再依据防火规范常开防火门需要与火灾自动报警系统联动,走道设置火灾报警系统
     
 楼主| 发表于 2019-12-9 20:57:01 | 显示全部楼层
bais 发表于 2019-12-9 17:20
宿舍规范要求设置封闭楼梯间(除与敞开式外廊直接相连的楼梯间外),火灾报警规范要求设置防火门监控系统, ...

魔咒,一环扣一环,不晓得规范咋个整的。一句话,规范编制的矛盾百出,不知所云。
     
 楼主| 发表于 2019-12-9 21:05:33 | 显示全部楼层
现在规范编制不依据实际情况,不了解人时生产力第一因素,第一要素,想一味通过技防(可能与产品销售有关,如防火门监控,余压监控、消防水泵巡检系统等等)来实现可靠性。殊不知,劳民伤财后,很多产品或系统在实际管理中心形同虚设。
     
发表于 2019-12-10 13:42:03 | 显示全部楼层
我一般反向思维,先在相关的规范(比如防火规范、中小学规范、宿舍规范等)中找需要做火灾报警的依据,如果都找不到,那肯定就不做了
     
发表于 2019-12-10 17:16:07 | 显示全部楼层
这个回复可否参考
1.png
     
发表于 2019-12-13 17:00:01 | 显示全部楼层

我的理解正好相反,只要是疏散通道上存在防火门,就应该设置防火门监控。然后再根据防火规范8.4.1-13条,常开防火门需要联动,所以需要设置火灾自动报警系统。而不是先要设置火灾自动报警系统,才考虑是否需要设置防火门监控系统。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则