荣知事 发表于 2019-11-1 09:38 1、电压降基本还在标准范围。 2、微断的接线端钮基本相同,10平方问题不大。 3、25A断路器不算大,一般能 ...
使用道具 举报
齐格斐 发表于 2019-11-1 09:54 第8个灯到第9个灯之间的电缆只流经第9个灯的电流。
小菜 发表于 2019-11-1 09:54 末端单相短路电流不超过70A,据此选择合适的保护
消防应急照明专题帖子汇总
小菜 发表于 2019-11-1 10:40 电缆用4*16,25A断路器加3倍短路短延时保护
树欲静而风不止 发表于 2019-11-1 10:29 灯具的启动电流,不像电动机那样固定,很不好说(不同光源,不同厂家都不一样)
自由的零线 发表于 2019-11-1 11:06 灯具的额定电流为10.4A,如果按照7倍启动电流计算,启动电流I=10.4X7=72.8A。 末端单相短路电流大约为80 ...
树欲静而风不止 发表于 2019-11-1 14:17 楼主也可以用5X16,你那个TT系统,单灯接地电阻很难满足
小菜 发表于 2019-11-1 12:27 电缆要用4*16
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页