楼主: 自由的零线

[求助] 关于路灯配电的电压降和短路电流

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2019-11-1 10:14:49 | 显示全部楼层
荣知事 发表于 2019-11-1 09:38
1、电压降基本还在标准范围。
2、微断的接线端钮基本相同,10平方问题不大。
3、25A断路器不算大,一般能 ...

您的意思等于是又增加了一级配电
     
 楼主| 发表于 2019-11-1 10:15:55 | 显示全部楼层
齐格斐 发表于 2019-11-1 09:54
第8个灯到第9个灯之间的电缆只流经第9个灯的电流。

明白了 看来压降这玩意也不是那么好算的     
     
 楼主| 发表于 2019-11-1 10:17:09 | 显示全部楼层
小菜 发表于 2019-11-1 09:54
末端单相短路电流不超过70A,据此选择合适的保护

是的,也就是如果照题目这样配置,末端单相短路基本无法保护了
发表于 2019-11-1 10:24:49 | 显示全部楼层
25A开关,默认250A速断,再乘可靠系数,末端最小单相短路电流得到350A才能可靠保护
发表于 2019-11-1 10:25:38 | 显示全部楼层
除非楼主选那种速断可调的断路器,如5倍电流速断
发表于 2019-11-1 10:28:14 | 显示全部楼层
但一定要躲过灯具的启动电流
发表于 2019-11-1 10:29:20 | 显示全部楼层
灯具的启动电流,不像电动机那样固定,很不好说(不同光源,不同厂家都不一样)
     
发表于 2019-11-1 10:40:38 | 显示全部楼层
电缆用4*16,25A断路器加3倍短路短延时保护
     
 楼主| 发表于 2019-11-1 10:54:55 | 显示全部楼层
小菜 发表于 2019-11-1 10:40
电缆用4*16,25A断路器加3倍短路短延时保护

那就必须选择B型微断了,C型无法整定到3倍

点评

当然要用塑壳  发表于 2019-11-1 12:26
三段式保护,都可以整定  发表于 2019-11-1 12:26
     
 楼主| 发表于 2019-11-1 11:06:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 自由的零线 于 2019-11-1 11:13 编辑
树欲静而风不止 发表于 2019-11-1 10:29
灯具的启动电流,不像电动机那样固定,很不好说(不同光源,不同厂家都不一样)

灯具的额定电流为10.4A,如果按照7倍启动电流计算,启动电流I=10.4X7=72.8A。
末端单相短路电流大约为80A(粗略计算),若要躲过启动电流,则断路器短延时电流最小为80A,但短延时电流=单相短路电流,不能满足可靠系数1.3的取值。若按照上面配置,则需要配置16A微断,瞬时整定电流为Ii=5in=80A。也就是说此情况下把25A换成16A的微断更合理?虽然都无法完美保护,启动电流也不确定。。。
发表于 2019-11-1 11:17:52 | 显示全部楼层
自由的零线 发表于 2019-11-1 11:06
灯具的额定电流为10.4A,如果按照7倍启动电流计算,启动电流I=10.4X7=72.8A。
末端单相短路电流大约为80 ...

16A可以
     
发表于 2019-11-1 12:27:00 | 显示全部楼层
电缆要用4*16
发表于 2019-11-1 14:17:05 | 显示全部楼层
楼主也可以用5X16,你那个TT系统,单灯接地电阻很难满足
     
 楼主| 发表于 2019-11-1 15:32:48 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-11-1 14:17
楼主也可以用5X16,你那个TT系统,单灯接地电阻很难满足

原因是距离过长,大地的电阻太大吗?
     
 楼主| 发表于 2019-11-1 15:33:51 | 显示全部楼层

感谢~                    