消防泵设置巡检装置的争议很大,巡检装置是电气装置应由电气专业的规范界定其
应用。由于有很多弊端,电气专业的标准不推荐采用。而水专业的标准规定电气装置的应用
有些不可思议。
近年来国内推出了消防泵自动巡检装置,这种装置的主控制设备就是变频调速器,其作用是防止消防水泵轴封锈蚀。什么环境才能使消防泵的轴封锈蚀呢?重度潮湿场所,消防泵终年无人管理或维护轴封才可能生锈。如果按照《建筑消防设施的维护管理》GB 25201-2010的规定按时维护管理,消防泵轴封不可能生锈,这种用设备代替管理的理念有下列弊端:
1增加无谓的投资。以110kW的消防水泵为例,初投资增加35万元~45万元,不包括运行、维修和管理费用。
2 与节能减排基本国策抵触。在节能减排的大环境下,几十千瓦的巡检装置终日通电运行,浪费电能。
3 消防泵巡检装置不能带来安全,反而增加隐患。其工作原理是平时低速巡检,火灾时,消防泵控制箱接到启动信号,并在起泵前的0.1s将巡检装置的输出端与消防泵的主回路断开。否则消防泵将不能启动。巡检装置是电子设备,寿命有限,如故障不能使其安全地从消防泵的主回路分离,消防泵将不能启动,后果不堪设想。
4 管理方面的问题,不能用增加设备来解决。试想连简单的接触器控制都管理不好的企业,如何能管理好复杂的变频巡检装置。
基于上述原因《民规》作出了“消防水泵不宜采用巡检装置”的规定。 |
|