[规范条文] 关于商业建筑电缆穿越不同商铺的问题。

[复制链接]
     
发表于 2019-10-29 16:41:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
商业建筑电气设计规范4.2.6条规定,配电干线应设置在建筑物公共区域,不用穿越不同商铺。条文解释中说明是为了便于配电设备和线路的维护改造。那么商铺中采用桥架敷设是否可行?感觉上采用桥架也算是穿越不同商铺。大家都是怎么做的?指教一下。
发表于 2019-10-29 16:45:07 | 显示全部楼层
商铺中采用桥架,也是穿越不同商铺
     
发表于 2019-10-29 16:51:53 | 显示全部楼层
条文中已经说了,配电干线应设置在建筑物公共区域,我的理解就是把桥架设置在公共走廊等公共区域。
     
 楼主| 发表于 2019-10-29 17:07:51 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2019-10-29 16:51
条文中已经说了,配电干线应设置在建筑物公共区域,我的理解就是把桥架设置在公共走廊等公共区域。

沿街商铺都没有公共区域。
     
 楼主| 发表于 2019-10-29 17:09:01 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-10-29 16:45
商铺中采用桥架,也是穿越不同商铺

树总在这个问题上是怎么处理的?
     
发表于 2019-10-29 17:16:49 | 显示全部楼层
有公共走廊的敷设在公共走廊下,没有的就室外明装表箱,然后埋地进各自商铺,再或者从地下室公共区域顶板预埋管上穿进各自商铺,再不行就穿吧
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2019-10-29 22:56:54 | 显示全部楼层
无公共区域,有地下室的,走桥架穿管引上各商铺
     
发表于 2019-10-30 05:50:42 | 显示全部楼层
无公共区域无地下室,室外电缆埋地每商鋪前设电缆井,穿管引至商鋪配电箱
发表于 2019-10-30 08:22:40 | 显示全部楼层
天道酬勤1 发表于 2019-10-29 17:16
有公共走廊的敷设在公共走廊下,没有的就室外明装表箱,然后埋地进各自商铺,再或者从地下室公共区域顶板预 ...

是的,我们也是这样处理的