[求助] 只设地线但不设漏保,还能保护人身安全吗?

[复制链接]
     
发表于 2019-10-24 15:16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 自由的零线 于 2019-10-24 15:23 编辑

如果只有PE线但没有安装漏电保护的情况下,即使设备漏电也不会跳闸。
以下图为例,线路为PE线,设备接地电阻和变压器接地电阻均为4欧,人体电阻取1000欧。
此时施加在人体的电压大约为110v,根据欧姆定律I=U/R算出I=0.11A,大于人体安全电压0.03A,所以不能起到保护作用。
求教各位老师,以上的步骤有哪里错误吗?我深知自己理解错了,就是想不出来哪里错了。

1571900421(1).jpg
发表于 2019-10-24 15:51:14 | 显示全部楼层
设备漏电,就得跳闸,首先靠过流保护,如果过流无法保护,就得装漏电保护
     
 楼主| 发表于 2019-10-24 16:08:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 自由的零线 于 2019-10-24 16:13 编辑

也就是说上述情况地线也是形同虚设吗?我们院现在电机都不做漏电保护的。不知道是不是考电气火灾监控检测出零序电流
     
 楼主| 发表于 2019-10-24 16:14:19 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-10-24 15:51
设备漏电,就得跳闸,首先靠过流保护,如果过流无法保护,就得装漏电保护

也就是说上述情况地线也是形同虚设吗?我们院现在电机都不做漏电保护的。不知道是不是靠电气火灾监控检测出零序电流
     
发表于 2019-10-24 16:14:38 | 显示全部楼层
你说的是TT系统吧。错误就在人站在了设备接地电阻右面,已经超出了TT系统保护范围。
     
 楼主| 发表于 2019-10-24 16:18:44 | 显示全部楼层
荣知事 发表于 2019-10-24 16:14
你说的是TT系统吧。错误就在人站在了设备接地电阻右面,已经超出了TT系统保护范围。

不是  我说的是TNC系统   
发表于 2019-10-24 16:28:37 | 显示全部楼层
自由的零线 发表于 2019-10-24 16:14
也就是说上述情况地线也是形同虚设吗?我们院现在电机都不做漏电保护的。不知道是不是靠电气火灾监控检测 ...

如果没有地线,首先,相线碰外壳,不会跳闸,其次,人接触外壳电压就是220V
     
 楼主| 发表于 2019-10-24 16:32:26 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-10-24 16:28
如果没有地线,首先,相线碰外壳,不会跳闸,其次,人接触外壳电压就是220V

是这样的,我的意思是这种情况下即使设置了地线,没有漏电保护人员也会有触电危险,所以电机还是设置漏电保护比较安全
发表于 2019-10-24 16:37:20 | 显示全部楼层
自由的零线 发表于 2019-10-24 16:32
是这样的,我的意思是这种情况下即使设置了地线,没有漏电保护人员也会有触电危险,所以电机还是设置漏电 ...

实际上,大部分的情况,过流保护都能动作来起作用
     
 楼主| 发表于 2019-10-24 16:52:36 | 显示全部楼层
请教老师是哪一相的过流保护动作?PE线的电阻有8欧,电流只有20多A
     
 楼主| 发表于 2019-10-24 16:57:48 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-10-24 16:37
实际上,大部分的情况,过流保护都能动作来起作用

请教老师是哪一相的过流保护动作?PE线的电阻有8欧,电流只有20多A
     
发表于 2019-10-24 17:28:10 | 显示全部楼层
TN-S系统故障主回路是相线到外壳沿PE线回到变压器中性点,你图上这个是TT的故障回路
发表于 2019-10-25 08:31:33 | 显示全部楼层
自由的零线 发表于 2019-10-24 16:57
请教老师是哪一相的过流保护动作?PE线的电阻有8欧,电流只有20多A

楼上的回答了。。。。
     
发表于 2019-10-25 09:18:31 | 显示全部楼层
自由的零线 发表于 2019-10-24 16:18
不是  我说的是TNC系统

TN-C系统,一般不会有这个设备接地电阻 R=4 Ω 。也不存在施加人体电压大约110V的现象。现时已经与时俱进了,保护中性导线导线避免二次接地。即使有接地,这个接地电阻要求是不大于10 Ω。
TN-C系统,也就是一种接零保护,它是以切断电源为保护的主要方式。如果相线碰触电气外露可导电部分,就是单相短路了。短路了,严重过电流,可以用额定相电压除以回路零序阻抗计算短路电流。如果不是负载特别大(负载电流大于单相短路电流),一般即使瞬时保护不动作,过电流保护会动作。保护不动作,那就没有办法啦。所以,如果负载特别大,或者距离特别大,还是采用 TT 系统比较安全。
这个时候采用 RCD,也是不具备保障作用的。因为 RCD 包括了保护中性线电流,不会有漏电产生。如果同时有接地措施,接地电阻远大于保护中性线电阻,不能确定经过大地的电流一定能够使 RCD 动作。
如果没有接地措施,电气外露可导电部分对地是绝缘的。PE 又没有包括在 RCD 里面,那这时漏电流会很大,可能大于几百安培。RCD会自动进入自保状态,也不能判断漏电流大小了,RCD 也不动作。
     
 楼主| 发表于 2019-10-25 10:57:33 | 显示全部楼层
荣知事 发表于 2019-10-25 09:18
TN-C系统,一般不会有这个设备接地电阻 R=4 Ω 。也不存在施加人体电压大约110V的现象。现时已经与时俱进 ...

感谢!您这回答让我学习了很多!