TN-C系统,一般不会有这个设备接地电阻 R=4 Ω 。也不存在施加人体电压大约110V的现象。现时已经与时俱进了,保护中性导线导线避免二次接地。即使有接地,这个接地电阻要求是不大于10 Ω。
TN-C系统,也就是一种接零保护,它是以切断电源为保护的主要方式。如果相线碰触电气外露可导电部分,就是单相短路了。短路了,严重过电流,可以用额定相电压除以回路零序阻抗计算短路电流。如果不是负载特别大(负载电流大于单相短路电流),一般即使瞬时保护不动作,过电流保护会动作。保护不动作,那就没有办法啦。所以,如果负载特别大,或者距离特别大,还是采用 TT 系统比较安全。
这个时候采用 RCD,也是不具备保障作用的。因为 RCD 包括了保护中性线电流,不会有漏电产生。如果同时有接地措施,接地电阻远大于保护中性线电阻,不能确定经过大地的电流一定能够使 RCD 动作。
如果没有接地措施,电气外露可导电部分对地是绝缘的。PE 又没有包括在 RCD 里面,那这时漏电流会很大,可能大于几百安培。RCD会自动进入自保状态,也不能判断漏电流大小了,RCD 也不动作。
|
|