账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4639|回复: 4

[求助] 这个办公楼前室的应急照明回路由谁来配电

[复制链接]
     
发表于 2019-10-24 14:27:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 沉默是金哈 于 2019-10-24 14:30 编辑

图集19D702-7第58页,办公楼应急照明配电系统示例,根据它的系统图,办公楼前室(属公共区域)的应急照明是由间隔楼层设置的集中电源供电,但根据规范gb51309-2018第3.3.3条第4小条,前室应由所在楼层的配电回路供电,这不是自相矛盾吗?还是说从其它楼层专用引来的应急照明回路属于该楼层的“所在楼层的配电回路”?求教!
发表于 2019-10-24 14:32:07 | 显示全部楼层
这个矛盾吗?没有看出来。。。。
     
 楼主| 发表于 2019-10-24 14:33:02 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-10-24 14:32
这个矛盾吗?没有看出来。。。。

从其它楼层专用引来的应急照明回路属于该楼层的“所在楼层的配电回路”吗?
发表于 2019-10-24 14:41:03 | 显示全部楼层
沉默是金哈 发表于 2019-10-24 14:33
从其它楼层专用引来的应急照明回路属于该楼层的“所在楼层的配电回路”吗?

不管从哪引的,也是这个楼层的配电回路
     
发表于 2019-10-26 12:45:36 | 显示全部楼层
1、“楼层的配电回路”不等于“楼层的专用配电回路”
2、“所在楼层的配电回路”不需要从“所在楼层的集中电源”引出
否则3.3.8.4.2无从谈起
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则