钢结构建筑防雷引下线不满足10个,审图提了这条,建议采取措施。想咨询一下大家:"引下线3m范围内地表层的电阻率不小于50kΩm,或敷设5cm厚沥青层或15cm厚砾石层。"敷设5cm厚沥青层或15cm厚砾石层是在地面以上做吗?如果是在室外人接触钢柱是不是也要考虑接触电压和跨步电压呢?
“外露引下线,其距地面2.7m以下的导体用耐1.2/50μs冲击电压100kV的绝缘层隔离,或用至少3mm厚的交联聚乙烯层隔离。”对于钢柱做引下线套交联聚乙烯层明显不合适,耐1.2/50μs冲击电压100kV的绝缘层都具体有什么材料,大家有知道的吗? |
|