|
发表于 2019-10-16 10:01:32
|
显示全部楼层
很多这方面设计朋友没有搞清楚备用什么。
如果是备用10kV电源,那么把两路10kV引入10kV母线,相互闭锁就可以了。这样与变压器没有关系。
如果是备用变压器,只要把变压器接在10kV母线下就可以了。如果10kV电源没问题,就不需要切换电源。只要切换相应的变压器就行。
如果是备用低压开关,则设置备用低压开关就行,高压电源,变压器都可以不变。
其中10kV母线可以分段,也可以不分段。低压母线也同样,可以分段,也可以不分段。严格意义上,10kV是母线只能分段,不能是联络。因为它必须来自一个电源。低压母线还有一点联络意思,因为变压器并联运行是允许的。
一个低压系统内不可以有两路电源同时供电,这是原则。
为了备用一台变压器,把高压电源,低压开关,一整套设备都备用。一台变压器需要切换,非得切换10kV线路,这个肯定不合适。线路备用必定是有主次的,随意来回切换,让上一级系统如何调配整个系统负荷。
|
|