账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6745|回复: 9

[问题探讨] 住宅户内配电箱

[复制链接]
发表于 2019-10-14 11:15:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
住宅户内配电箱安装时,能与厨房烟道贴邻吗?
 楼主| 发表于 2019-10-14 11:16:38 | 显示全部楼层
觉得应避免这种有热量的地方,但找了一圈规范,也没有找到依据来怼业主
     
发表于 2019-10-14 11:35:14 | 显示全部楼层
住宅厨房烟道的温度不会太高,只要配电箱侧面与厨房烟道之间有一点间隔我认为问题不大。
     
发表于 2019-10-14 14:04:54 | 显示全部楼层
配电箱贴烟道会影响线管敷设
     
发表于 2019-10-14 14:37:27 | 显示全部楼层
厨房烟道厚度没200吧 配电箱能暗敷么
     
发表于 2019-10-16 11:35:58 | 显示全部楼层
可参照《民规》8.1.3 布线系统的选择和敷设,应避免因环境温度、外部热源、浸水、灰尘聚集及腐蚀性或污染物质等外部影响对布线系统带来的损害,并应防止在敷设和使用过程中因受撞击、振动、电线或电缆自重和建筑物的变形等各种机械应力作用而带来的损害。
条文解释
8.1.3 环境温度、外部热源的热效应;进水对绝缘的损害;灰尘聚集对散热和绝缘的不良影响;腐蚀性和污染物质的腐蚀和损坏;撞击、振动和其他应力作用以及因建筑物的变形而引起的危害等,对布线系统的敷设和使用安全都将产生极为不利的影响和危害。因此,在选择布线及敷设方式时,必须多方比较选取合适的方式或采取相应措施,以减少或避免上述不良影响和危害。
     
发表于 2020-7-11 09:56:17 | 显示全部楼层
你好,想问下如果是和燃气灶挨着的那面墙可以放吗?还有如果强电箱和分集水器间隔250放都放在进门玄关鞋柜处有什么不好吗?
     
发表于 2020-7-13 16:59:43 | 显示全部楼层
流碎日月 发表于 2020-7-11 09:56
你好,想问下如果是和燃气灶挨着的那面墙可以放吗?还有如果强电箱和分集水器间隔250放都放在进门玄关鞋柜 ...

第一个问题参考楼上大佬的回答尽量避免吧;第二个问题,还是不要把分集水器和强弱电箱放一起,一个是安全隐患问题,另一个是都放一面墙,分集水器和配电箱这些加一起的出线太多了,集中在一起可能不利于排管敷设
     
发表于 2020-7-14 17:29:36 | 显示全部楼层
Forener2333 发表于 2020-7-13 16:59
第一个问题参考楼上大佬的回答尽量避免吧;第二个问题,还是不要把分集水器和强弱电箱放一起,一个是安全 ...

我也是觉得放在一起不好,但是没有别的合适的位置了,而且他们说电气管线是敷设在楼板内,暖通的管道是敷设在电气管线上层,实际不打架。
     
发表于 2020-7-15 09:22:52 | 显示全部楼层
住宅户内箱,比如毛坯交房,你们配电箱是设置在剪力墙上还是砌块上。若是设置在剪力墙上,后期装修是否不便于开槽。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则