[问题探讨] 单芯电缆穿管问题

[复制链接]
     
发表于 2019-10-12 11:02:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
为了防止涡流,单芯电缆不得单独穿金属管,为此将三相回路穿同一金属管可避免涡流。小弟有个问题,如果电缆选用的规格为3[3(1x185)]+1(1x240),是不是只需要每根金属管里只需要穿3根185的电缆,共穿三根管就行了(每根管里的3根185电缆分别为不同的三相),PE线随便穿入这三个根的其中一根即可。不知道这么理解有没有问题。

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2019-10-12 11:12:20 | 显示全部楼层
嗯,紧贴在一起可以
     
 楼主| 发表于 2019-10-12 11:21:10 | 显示全部楼层
感谢大佬   还有个问题,这种情况下PE线可以单独穿管吗?
发表于 2019-10-12 11:28:35 | 显示全部楼层
自由的零线 发表于 2019-10-12 11:21
感谢大佬   还有个问题,这种情况下PE线可以单独穿管吗?

单独穿管,紧贴在一起敷设
     
发表于 2019-10-12 17:51:18 | 显示全部楼层
应该具体情况具体分析,也跟接地型式有关
如TT系统不引出PE线,N线上是有电流的,不应将它与相线分开
     
发表于 2019-10-13 11:00:30 | 显示全部楼层
相线和中性线应共穿一管。另外,电缆长距离穿管敷设不妥。
     
发表于 2019-10-16 15:29:33 | 显示全部楼层
单根导线不可以穿越钢管,和回路导线尽可能靠近放置是两码事。
单根导线中电流在周围产生磁场,如果穿过的是钢管,在钢管中可以感应电动势,产生涡流,而钢管电阻较大,涡流在上面产生的热量就大。这样对钢管和导线是不利的。如果穿过的是非导磁物质。比如,不锈钢,铝管,就不会有感应磁场的集中,感应电动势就小,涡流也很小,再加上是良导体,所以发热就小,损耗就小,穿越问题不大。现时,为了加强电缆机械强度,防止电磁场对外的影响,单根高压电缆都是采用不锈钢包皮的,所以单根导线穿越金属管是可以的。
回路导线尽可能地靠拢,主要是可以抵消磁场的影响,因为回路电流产生的磁场是可以相互抵消的,越靠近,抵消得越多。磁场抵消了,企图阻碍电流变化的作用就小,也就是回路交流阻抗小了,有利于保护动作。在这样的理论下,PE 是不是应该靠近回路导线,也就有解了。