账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14909|回复: 17

[问题探讨] 住宅楼梯间可以不装方向标志灯?

[复制链接]
     
发表于 2019-10-10 18:08:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题。图集19D702-7 P34.可以作为依据吗?
灯具1.jpg

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2019-10-11 08:31:19 | 显示全部楼层
好像也确实没有规范要求住宅楼梯间设置疏散标志灯
发表于 2019-10-11 08:32:37 | 显示全部楼层
不过,如果没有可变方向的标志灯,智能疏散系统在住宅建筑内意义就不大了
     
发表于 2019-10-11 09:20:44 | 显示全部楼层
我刚遇到过一个,12年的公建项目,今年消防检查,要求在地上楼梯间补做疏散指示灯....

我们现在都设,因为规范说疏散走道要设...有人认为疏散楼梯间属于疏散走道的一部分
     
发表于 2019-10-11 09:25:15 | 显示全部楼层
一类高层应设(𡿨建規〉10、3、5)
     
 楼主| 发表于 2019-10-11 09:29:52 | 显示全部楼层
GB50016-2014规范条文并没有要求楼梯间内设置疏散指示标志。但是,在13J811-1改P10-3却偷换概念,在楼梯间内布置了疏散指示标志。有些图审人员据此提出审查意见,要求楼梯间内布置疏散指示标志灯。
11.png
     
 楼主| 发表于 2019-10-11 09:40:30 | 显示全部楼层
GB51309-2018第3.2.9条有要求,方向标志灯应设置在楼梯两侧距地面、梯面高度1m以下的墙面上。但没有指明建筑物类型,那么,应该包括住宅楼。
     
发表于 2019-10-11 09:47:20 | 显示全部楼层
見条文说明
     
发表于 2019-10-11 15:48:35 | 显示全部楼层
楼梯间布疏散指示基本是普遍做法了,另外图集不具有法律效力
     
 楼主| 发表于 2019-10-11 16:18:32 | 显示全部楼层
GB50016-2014条文并没有要求楼梯间内设置方向标志灯。但是,其配套图集13J811-1改P10-3 在楼梯间内布置了方向标志灯。
GB51309-2018第3.2.9条要求楼梯应设置方向标志灯,其配套图集19D702-7 却网开一面,住宅楼地上楼梯间可以不设方向标志灯。
何去何从?
     
 楼主| 发表于 2019-10-11 16:20:56 | 显示全部楼层
ethan_fan 发表于 2019-10-11 15:48
楼梯间布疏散指示基本是普遍做法了,另外图集不具有法律效力

图集是否可以作为审图的依据,并无明确规定。有些图审人就是依据图集提出了审查意见。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2019-10-11 16:23:17 | 显示全部楼层
二点半太阳 发表于 2019-10-11 16:18
GB50016-2014条文并没有要求楼梯间内设置方向标志灯。但是,其配套图集13J811-1改P10-3 在楼梯间内布置了方 ...

很多人瞧不起民规,其实民规在这一点说的还是比较清晰:13.8.3.。。。。。但二类高层住宅的楼梯间可不设疏散标志。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2019-10-12 09:02:26 | 显示全部楼层
不知道大家都咋做的~先观望
     
发表于 2019-10-12 15:33:45 | 显示全部楼层
现在编规范、编图集的人太随心所欲了,想怎么玩就怎么玩,规范与规范、图集与规范相互打架,他们根本不管,反正“现在我们说了算”。
     
发表于 2019-10-14 08:52:59 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2019-10-12 15:33
现在编规范、编图集的人太随心所欲了,想怎么玩就怎么玩,规范与规范、图集与规范相互打架,他们根本不管, ...

这句话最牛,啥规范图集的,反正我们说了算
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则