账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8284|回复: 6

[问题探讨] 一个防火分区局部做火灾报警,手报和警铃、消防广播要整个防火分区设置吗。

[复制链接]
     
发表于 2019-10-8 10:29:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,一个防火分区局部做火灾报警。手报和警铃、消防广播要整个防火分区设置吗。
6.3.1 每个防火分区应至少设置一只于动火灾报警按钮。从一个防火分区内的任何位置到最邻近的手动火灾报警按钮的步行距离不应大于 30m。
发表于 2019-10-8 10:37:45 | 显示全部楼层
手报和警铃,按火灾报警区域设置就行
发表于 2019-10-8 10:38:18 | 显示全部楼层
消防广播,如果只是区域报警系统,不需要设置
     
 楼主| 发表于 2019-10-8 11:02:09 | 显示全部楼层
   整个项目是集中报警系统,本单体中没有需要与火灾自动报警系统联动的部位。
   由于是整个单体(厂房)是一个防火分区,火规的3.3.1:报警区域应根据防火分区或楼层如分。
   且手报和消防广播按防火分区设置,警铃是按报警区域设置。(觉得规范把防火分区调整为报警区域更好些)
   审图会不会按此条提意见,如何来回复。
发表于 2019-10-8 11:16:56 | 显示全部楼层
songxia_123 发表于 2019-10-8 11:02
整个项目是集中报警系统,本单体中没有需要与火灾自动报警系统联动的部位。
   由于是整个单体(厂房) ...

火灾自动报警是基础,没有火灾报警,就不需要设置警铃等(否则响起来的依据在哪?)
     
 楼主| 发表于 2019-10-8 11:35:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 songxia_123 于 2019-10-8 13:38 编辑

   本项目是集中报警系统,本单体部分做火灾报警。
   一般根据建规和其他单项规范确定是否设置火灾报警,然后在设置的部位按火规来做火灾报警。   主要疑问是:设置的部位大于或等于一个防火分区(即大于或等于一个报警区域)直接根据火规来划分报警区域以及设置手报等。当设置的部位小于一个防火分区,此时没法根据火规来划分报警区域以及设置手报等。而是在设置的部位为一个报警区域以及在此部分设置手报。这样设置不知道是否可行。
   所以觉得火规可以增加此类型情况的部位为一个报警区域以及手报等可按报警区域设置(而不是防火分区设置)。
   再请教个防火卷帘两侧建筑物高度大于12米时候,用于防火卷帘联动的烟感温感如何设置。


发表于 2019-10-8 14:18:28 | 显示全部楼层
songxia_123 发表于 2019-10-8 11:35
本项目是集中报警系统,本单体部分做火灾报警。
   一般根据建规和其他单项规范确定是否设置火灾报警, ...

这个是有过讨论,说是有种办法:两侧加聚热板,上面设置温感,不过没有具体案例
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则