账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7905|回复: 7

[求助] 防爆场所配线钢管可以采用金属软管进配电箱吗?

[复制链接]
     
发表于 2019-9-12 14:08:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
今天去工地,有一燃气锅炉房,钢管进防爆配电箱时为了施工方便,采用的是钢管接金属软管,请问:防爆场所配线钢管可以采用金属软管进配电箱吗?
发表于 2019-9-12 14:18:25 | 显示全部楼层
估计得用专门的防爆软管和接头,普通的不行(爆炸气体或火焰一冲击,这普通软管就不行了)
     
 楼主| 发表于 2019-9-12 14:47:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 890214 于 2019-9-12 14:49 编辑


微信图片_2.jpg
     
 楼主| 发表于 2019-9-12 14:54:36 | 显示全部楼层
这个接线,问题不少吧?
     
发表于 2019-9-12 15:08:49 | 显示全部楼层
890214 发表于 2019-9-12 14:54
这个接线,问题不少吧?



IMG_20181127_150143_副本.jpg

这是去年我的一个项目验收时拍的照片,软管没注意型号,但是肯定用了,看上去像是软管外面有塑料护套
     
发表于 2019-9-12 15:56:53 | 显示全部楼层
这样的肯定不行  有专门的挠性软管
     
发表于 2019-9-12 16:45:19 | 显示全部楼层
不可以,应用防爆挠性連接管(有内外螺纹)

     
发表于 2019-9-12 16:53:01 | 显示全部楼层
如配电箱不在调压间,而在锅炉房(丁类场所),用普通箱即可
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则