账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 22475|回复: 18

[问题探讨] 自带电源集中控制和非集中控制型的,应急照明配电箱一定要双电源吗?

[复制链接]
     
发表于 2019-9-9 12:14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
看了厂家的样本,自带电源集中控制和自带电源非集中控制型的,应急照明配电箱都是两路电源引来,一路主电,一路备电,请问:一定要双电源吗?如果是三级负荷,一路电源不行吗?
发表于 2019-9-9 14:13:46 | 显示全部楼层
别说三级负荷,即使二级负荷,也可以单电源
发表于 2019-9-9 14:18:31 | 显示全部楼层
规范上也没有要求这个应急配电箱需要双电源供电
     
 楼主| 发表于 2019-9-9 14:56:50 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-9-9 14:18
规范上也没有要求这个应急配电箱需要双电源供电

厂家为什么应急照明配电箱都是两路电源引来?看设计图纸也都是两路电源。请问:树总设计是用两路电源不?
发表于 2019-9-9 15:13:26 | 显示全部楼层
890214 发表于 2019-9-9 14:56
厂家为什么应急照明配电箱都是两路电源引来?看设计图纸也都是两路电源。请问:树总设计是用两路电源不?

一种是好几层设置一台集中电源的,配置双电源切换,一种是底层双切后,提供干线,两种都可以
     
 楼主| 发表于 2019-9-9 15:56:42 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-9-9 15:13
一种是好几层设置一台集中电源的,配置双电源切换,一种是底层双切后,提供干线,两种都可以

还是两路电源(应该是建筑物本身就有两路电源)。    若建筑物只有一路电源,是不是就采用一路电源?
发表于 2019-9-9 15:57:57 | 显示全部楼层
890214 发表于 2019-9-9 15:56
还是两路电源(应该是建筑物本身就有两路电源)。    若建筑物只有一路电源,是不是就采用一路电源?

二、三级负荷,没有问题,一级负荷,按照民规,不行
     
 楼主| 发表于 2019-9-9 16:18:36 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-9-9 15:57
二、三级负荷,没有问题,一级负荷,按照民规,不行

是民规13.9.12条吗?
发表于 2019-9-9 16:24:09 | 显示全部楼层
890214 发表于 2019-9-9 16:18
是民规13.9.12条吗?

是的
     
发表于 2019-9-9 17:26:14 | 显示全部楼层
50016的10.1.8条及条文解释,应急照明由本防火分区的双切箱引来电源,所以如果你本防火分区只有一个应急照明配电箱,则应为双电源,如果有多个,可以设1个双电源,然后单回路引至应急照明配电箱。

现在的集中电源,也是类似的做法
发表于 2019-9-10 08:28:58 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2019-9-9 17:26
50016的10.1.8条及条文解释,应急照明由本防火分区的双切箱引来电源,所以如果你本防火分区只有一个应急照 ...

要我来看,这个在防火分区是市电和蓄电池电源切换后给灯具供电,也是满足要求(新疏散照明规范,单回路从一个防火分区到另外一个,感觉更是不符合建规的要求)
     
 楼主| 发表于 2019-9-10 08:39:42 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2019-9-9 17:26
50016的10.1.8条及条文解释,应急照明由本防火分区的双切箱引来电源,所以如果你本防火分区只有一个应急照 ...

如您所说,按50016的10.1.8条及条文解释,应急照明由本防火分区的双切箱引来电源。比如,室外消防用水量大于25L/S的公建 ,或室外消防用水量大于30L/S的厂房,没有其他消防用电设备,只有应急照明,请问,还用单引一路电源吗?
     
 楼主| 发表于 2019-9-10 08:43:24 | 显示全部楼层
灯具自带蓄电池,断电点亮,有必要弄三个电源吗?
     
发表于 2019-9-10 10:28:06 | 显示全部楼层
890214 发表于 2019-9-10 08:39
如您所说,按50016的10.1.8条及条文解释,应急照明由本防火分区的双切箱引来电源。比如,室外消防用水量 ...

50052中,二级负荷宜由两回路供电。
在设计人员来看,“宜”就是没有极特殊情况,就应该满足;在业主来看,“宜”就是不用满足。

具体到您说的情况,有条件引2路电,最好能接2路电,没有条件,那就1路电+电池

     
发表于 2019-9-10 10:29:08 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-9-10 08:28
要我来看,这个在防火分区是市电和蓄电池电源切换后给灯具供电,也是满足要求(新疏散照明规范,单回路从 ...

是的,新规范市电+电池就行
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则