[问题探讨] 消防用电为三级负荷,消防控制室还用设双切箱吗?

[复制链接]
     
发表于 2019-9-5 11:18:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:消防用电为三级负荷,消防控制室还用设双切箱吗?
发表于 2019-9-5 11:29:41 | 显示全部楼层
不用,消防专用电源即可
     
发表于 2019-9-5 11:33:11 | 显示全部楼层
不用,三级负荷没有双电源,按消防专用电源设计应该是可以的
     
发表于 2019-9-5 13:51:03 | 显示全部楼层
按〈建规〉三级负荷消防专用一个回路供电即可