账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5993|回复: 5

[问题探讨] 关于消防设备电源监控系统的报警阀值

[复制链接]
     
发表于 2019-9-4 10:14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 liuex 于 2019-9-4 10:17 编辑

根据《GB 28184-2011 消防设备电源监控系统》
4.2.1.6 监控器在下述状况下,应能在100s内发出故障声、光信号,显示并记录故障的部位、类型和时间:
    a) 被监控的消防设备供电中断;
    b) 监控器与连接的外部部件间连接线的断路、短路和影响系统功能的接地;
    c) 监控器与其分体电源间连接线断路、短路和影响功能的接地;
    d) 被监控电源电压值大于额定电压的110%或小于额定电压的85%(仅适用于具有此功能的监控器);
    e) 被监控电源发生缺相、错相、过载等供电异常现象(仅适用于具有此功能的监控器);
    f) 给监控器自身备用电源充电的充电器与备用电源间连接线的断路、短路;
    g) 监控器自身主电源欠压。

其中明确了电压在85~110%内是正常范围,但是没有明确电流的异常范围。那么电流的报警值应该是怎么设置呢?

点评

阈(yu)值,不是阀值  发表于 2019-9-5 21:35
发表于 2019-9-4 10:27:16 | 显示全部楼层
这是厂家的介绍
QQ图片20190904102614.png
     
 楼主| 发表于 2019-9-4 10:43:30 | 显示全部楼层
这个厂商倒是简单直接地给出了160%作为阀值。
我和同事讨论认为电流的报警阀值应该和设备本身有关,可能没有统一的标准,所以产品规范上没明确指定,而是需要电气设计人员去根据不同设备去指定的。
比如,电动机主回路中的热继电器的整定电流一般取其额定电流的0.9~1.05倍、消防设备电源监控系统中电流采集的误差值±5%,那么对于电动机综合来说似乎电流报警阀值取铭牌额定电流的110%比较合理。
发表于 2019-9-4 10:50:59 | 显示全部楼层
liuex 发表于 2019-9-4 10:43
这个厂商倒是简单直接地给出了160%作为阀值。
我和同事讨论认为电流的报警阀值应该和设备本身有关,可能没 ...

嗯,我也觉得到了这个值,就应该报警了
     
 楼主| 发表于 2019-9-6 10:24:10 | 显示全部楼层
查了下,我的帖文中使用了错别字“阀[fá]值”(valve)。正确写法应该是“阈[yù]值”(threshold)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则