[规范条文] 预作用阀组合快速排气阀入口前的电动阀的启、停按钮,未专线引至消防联动控制器的...

[复制链接]
     
发表于 2019-8-26 10:26:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
预作用阀组合快速排气阀入口前的电动阀的启、停按钮,未专线引至消防联动控制器的手动控制盘,不符合GB50116-2013第4.2.2.2条
2 手动控制方式,应将喷淋消防泵控制箱()的启动和停止按钮、预作用阀组和快速排气阀入口前的电动阀的启动和停止按钮,用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,直接手动控制喷淋消防泵的启动、停止及预作用阀组和电动阀的开启。


问题:厂房和屋面停车库上面十几个快速排气阀,是每个专线引下,还是可以一个手动线串联N个排气阀前的电动阀呢?  谢谢
     
发表于 2019-8-26 11:27:08 | 显示全部楼层
快速排气阀我这里水专业现在都不用电动的了

预作用阀是要每个都接的
     
 楼主| 发表于 2019-8-26 12:26:09 | 显示全部楼层
快速排气阀 我们这还是电动阀提条件
发表于 2019-8-28 08:53:34 | 显示全部楼层
可以一起控制