[问题探讨] 请问:抗渗混凝土,外刷防水油漆,里面的钢筋可以做为接地极吗?

[复制链接]
     
发表于 2019-8-24 09:58:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:有一电梯机坑,机坑采用抗渗混凝土,外刷防水油漆,里面的钢筋可以做为接地极吗?
     
发表于 2019-8-24 12:59:48 | 显示全部楼层
可以,参见防雷规范P138~140

但是请注意,如果只是单独的一个基坑,则接地电阻可能不满足要求。
     
发表于 2019-8-25 08:45:19 | 显示全部楼层
我看到民规里有解释3mm以下的防腐涂料不会影响电阻值,您这个防水油漆是不是也可以参照这一条呢?
     
 楼主| 发表于 2019-8-25 11:21:32 | 显示全部楼层
谢谢,这个是旧楼加电梯,需防雷及电源总等电位需要。
     
发表于 2019-8-26 09:00:29 | 显示全部楼层
890214 发表于 2019-8-25 11:21
谢谢,这个是旧楼加电梯,需防雷及电源总等电位需要。

那你直接跟旧楼的防雷接地相连不就可以了么...
     
 楼主| 发表于 2019-8-26 09:54:57 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2019-8-26 09:00
那你直接跟旧楼的防雷接地相连不就可以了么...

不好弄,电梯和旧楼有3米的距离,怎么和旧楼连?不知道旧楼的接地情况,能把旧楼的基础凿开吗?
     
发表于 2019-8-26 11:26:01 | 显示全部楼层
890214 发表于 2019-8-26 09:54
不好弄,电梯和旧楼有3米的距离,怎么和旧楼连?不知道旧楼的接地情况,能把旧楼的基础凿开吗?

那确实不好弄....不过电梯单独接地,接地电阻有时候很难满足要求,如果有多部电梯的话,相互之间连上,会好得多
     
发表于 2019-8-27 17:07:11 | 显示全部楼层
不懂就问,在旧楼边沿下挖,利用两根40*4镀锌扁钢与外沿基础相连形成环形是否能施工