账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2788|回复: 7

[求助] 壳架电流问题

[复制链接]
     
发表于 2019-8-23 16:46:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
图纸塑壳大小为225/3300 80A,但厂家塑壳选型只有125和250壳架,且125/3300 100~250A,最小从100A开始。请问,实际生产,是选用250/3300100A塑壳,还是125/3300 80A?有这方面的规范吗?(备注,电缆为35,两种壳架铜鼻子都能使用)
     
发表于 2019-8-23 17:03:25 | 显示全部楼层
一般来说,用125/80
     
发表于 2019-8-23 21:10:14 | 显示全部楼层
我一看3300就想到北元的开关了,BM30-225L/3300/80
     
发表于 2019-8-24 10:02:31 | 显示全部楼层
设计要求框架额定电流为225A,实际采用稍大一些是可以的,小于设计值不好。因为机械强度、灭弧能力、端钮大小、节点面积都会有差别。
     
发表于 2019-8-24 10:42:43 | 显示全部楼层
3300是断路器脱扣器国家统一代号。
     
发表于 2019-8-24 12:49:40 | 显示全部楼层
带带王大锤 发表于 2019-8-23 21:10
我一看3300就想到北元的开关了,BM30-225L/3300/80

国产的不是全都3300么,为啥非得是北元...
     
发表于 2019-8-25 11:26:10 | 显示全部楼层
电缆为35,125/3300 80A不正好吗?
     
发表于 2019-8-27 16:56:59 | 显示全部楼层
一般配电用途的话很可能是可以替换的(不涉及Ics/Icu等指标时),但是最好和设计方咨询确认一下,以免被甩锅啊……
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则