建筑电气工程施工质量验收规范(GB50303-2015)
20.1. 3 插座接线应符合下列规定:
1. 对于单相两孔插座,面对插座的右孔或上孔应与相结连接,左孔或下孔应与中性导体(N)连接;对于单相三孔插座,面对插座的右孔应与相结连接,左孔应与中性导体(N)连接。
2.单相三孔、三相四孔及三相五孔插座的保护接地导体(PE)应接在上孔;插座的保护接地导体端子不得与中性导体端子连接;同一场所的三相插座,其接线的相序应一致。
3. 保护接地导体(PE)在插座之间不得串联连接。
4. 相结与中性导体(N)不应利用插座本体的接线端子转接供电。
|
|