又有新规范出来了,请问大家对GB 50352-2019《民用建筑设计统一标准 》8.3.1.3条怎么理解?个人认为,“变电所宜设在一个防火分区内”这句话可以有至少3种解析,1. 一个项目每个变电所均单独设置防火分区。为什么有这个解读?因为前面车库防火规范报批稿中曾经有类似的一条,另外有个别人员依据建规5.3.1条这样解读,要求单独设防火分区,面积不超1000平方。2. 一个项目所有的变电所集中设置在一个防火分区内,不排除不懂电气的建筑专业越俎代庖,这几年被给排水、暖通专业的规范这样整过无数次了。3. 每个变电所均设置在任意一个防火分区内,可集中可分散,每个变电所不跨防火分区即可,个人觉得这种解析比较合理。
PS:规范编制人员是不是搞个资格认证?先把语文这一关过了?
|
|