如果短路电流相对较小,恰巧该回路的断路器额定电流和线缆选的比较大,或线路过长等原因使得短路电流无法让断路器动作,这种情况是否会发生?若发生了会采取什么样的措施?如果断路器有失压保护能不能解决这个问题?
发表于 2019-7-18 16:36:09 | 显示全部楼层
这种情况是否会发生?
会发生
发表于 2019-7-18 16:37:03 | 显示全部楼层
失压保护解决不了
发表于 2019-7-18 16:40:02 | 显示全部楼层
短路电流相对较小而造成断路器没有动作,那就是设计有问题了,必须达到断路器速断(一般10倍)的1.3倍
     
发表于 2019-7-19 08:52:15 | 显示全部楼层
1、低压长距离供电会出现这种情况,线路工作电流与L\N故障电流相当,过电流保护器失效; 2、解决方案是靠传感器,比如照明回路可设光敏开关,风机水泵可以靠压力开关等。
     
发表于 2019-7-19 09:19:51 | 显示全部楼层
负荷小短路电流就小么?您这个结论是如何得到的?

断路器灵敏度校验就是为了避免您说的这种情况。

失压保护解决不了
     
发表于 2019-7-19 09:30:04 | 显示全部楼层
纠正楼主,短路电流的大小与负荷的大小是没有关系的。
短路保护的灵敏度为1.3,在达不到的情况下,应采取降低保护器整定值、加大配电线路截面以期减小回路阻抗的办法,确保1.3的系数。

     
 楼主| 发表于 2019-7-19 14:47:57 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2019-7-19 09:19
负荷小短路电流就小么?您这个结论是如何得到的?

断路器灵敏度校验就是为了避免您说的这种情况。

感谢纠正!
     
 楼主| 发表于 2019-7-19 14:54:46 | 显示全部楼层
nicebin 发表于 2019-7-19 09:30
纠正楼主,短路电流的大小与负荷的大小是没有关系的。
短路保护的灵敏度为1.3,在达不到的情况下,应采取 ...

感谢纠正!之前是看到瞬时脱扣整定电流为10ln,就想当然觉得它与负荷大小有关。如果这样的话,也就是说瞬时脱扣电流也和短路电流的大小无关,只是基本都整定到10ln而已,这样想对吗?
     
发表于 2019-7-19 16:34:30 | 显示全部楼层
自由的零线 发表于 2019-7-19 14:54
感谢纠正!之前是看到瞬时脱扣整定电流为10ln,就想当然觉得它与负荷大小有关。如果这样的话,也就是说瞬 ...

也不能说无关,只是短路电流大小不取决于负荷大小,计算后需要Ik>1.3×Iset3
至于10In也不一定,根据脱扣器可调,或者微断的C、D、K型曲线