账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14991|回复: 21

[问题探讨] 集中电源的供电方式

[复制链接]
     
发表于 2019-7-10 15:23:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一台双电源箱,是否可以沿电气竖井为几个楼层(一个楼层是一个防火分区)的集中电源供电?

集中电源的供电

集中电源的供电
     
 楼主| 发表于 2019-7-10 15:27:03 | 显示全部楼层
“集中控制型系统中,集中设置的集中电源应由消防电源的专用应急回路供电,分散设置的集中电源应由所在防火分区、同一防火分区的楼层、隧道区间、地铁站台和站厅的消防电源配电箱供电”。
按照这一条,似乎不允许。
     
 楼主| 发表于 2019-7-10 15:33:21 | 显示全部楼层
“解答:《技术标准》中不允许系统的配电回路跨越防火分区,即同一配电回路不能穿越不同的防火分区为相应防火分区内的灯具供电。电气竖井在建筑结构上与不同楼层的防火分区间有有效的防火隔离措施,且不属于任何一个防火分区。配电回路沿电气竖井垂直敷设为不同楼层(防火分区)的灯具供电,不能理解为跨越防火分区。”
按照这一个解答,似乎又是允许的。
发表于 2019-7-10 15:41:55 | 显示全部楼层
按照民规的要求,楼主的设置没有问题
     
发表于 2019-7-10 16:11:48 | 显示全部楼层
明确告诉楼主,没问题
发表于 2019-7-10 16:13:58 | 显示全部楼层
其实,要是容量够,楼主没有必要每层设置集中电源
     
发表于 2019-7-10 16:35:08 | 显示全部楼层
按51309,不可以

“分散设置的集中电源应由所在防火分区、同一防火分区的楼层的消防电源配电箱供电”
但是我这里有个项目,也是每层面积不大,也用了1楼的配电系统,去审图了,看看审图专家怎么说

点评

等你的消息啊  发表于 2019-7-11 08:55
发表于 2019-7-10 16:38:42 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2019-7-10 16:35
按51309,不可以

“分散设置的集中电源应由所在防火分区、同一防火分区的楼层的消防电源配电箱供电”

每层面积不大,就集中设置一台双切箱和一台集中电源,供几层,就不违反该规范
     
发表于 2019-7-10 16:50:22 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-7-10 16:38
每层面积不大,就集中设置一台双切箱和一台集中电源,供几层,就不违反该规范

树总,应急照明新规范实施后,高层办公建筑还需要像之前一样每层设置应急照明双切箱吗,隔几层设置应急照明双切箱,然后每层设置分配电装置能满足当下规范要求吗
发表于 2019-7-10 16:57:15 | 显示全部楼层
天道酬勤1 发表于 2019-7-10 16:50
树总,应急照明新规范实施后,高层办公建筑还需要像之前一样每层设置应急照明双切箱吗,隔几层设置应急照 ...

没有问题,如果不是人员密集,都不用每层设置分配电装置
     
 楼主| 发表于 2019-7-11 08:52:17 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-7-10 16:57
没有问题,如果不是人员密集,都不用每层设置分配电装置

按照规范本意,人员密集场所,每个防火分区应设置独立的应急照明配电箱。然而,对于集中电源,并未要求“每个防火分区应设置独立的集中电源”。
是否应该这样理解?
发表于 2019-7-11 08:53:37 | 显示全部楼层
二点半太阳 发表于 2019-7-11 08:52
按照规范本意,人员密集场所,每个防火分区应设置独立的应急照明配电箱。然而,对于集中电源,并未要求“ ...

是的
     
发表于 2019-7-11 09:50:59 | 显示全部楼层
有个针对这条的专家组答疑,明确说明了,没问题楼主放心。“电气竖井在建筑结构上与不同楼层的防火分区间有有效的防火阻隔措施,且不属于任何一个防火分区。配电回路沿电气竖井垂直敷设为不同楼层(防火分区)的灯具供电,不能理解为跨越防火分区”
     
发表于 2019-7-11 14:55:15 | 显示全部楼层
按51309的实施指南140页:“并没有强制要求每个防火分区设置一台独立的应急照明集中电源,即一台集中电源可以配接与其设置部位相邻的几个防火分区内的配电回路”。我理解为一台集中电源可以为不同的楼层供电;一台集中电源也可以为地下车库不同防火分区供电。
     
发表于 2019-7-12 15:11:50 | 显示全部楼层
只要不跨越避难层,一个集中电源同时为8层防火分区供电
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则