求助,这消防泵控制柜共接7个输入输出模块,5个输入模块,对不对!
消防泵配电系统图_00.png
     
发表于 2019-7-9 14:36:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 bladeloong 于 2019-7-9 14:47 编辑

不知道你的二次图是怎么样的,喷淋泵:如果二次原理图按照16D303-3第55~57的话,模块箱中O需要1个,I需要7个.