消防负荷平常是不运行的,使用时可以停掉一部分平常负荷。从配置设备来看,用电容量也不小了,完全可以适应消防负荷的。
所以,根本无需考虑两路10kV供电,更无需两路同时运行了。不然,工厂的利润都缴电费了。同时建议,只能把消防负荷统计在用电设备容量中,不要计算在报装容量中。不然,也会增加电费支出的。
消防监测用电不大,一般用直流电应急一下即可,或者引入一路低压公用线路,或者自备发电机,以保证一些应急用电。工厂火灾不会引起供电线路停电。如果是开关室火灾,采用10条线路引入也是没有帮助的。
如果工厂用电容量较大,可以申请专用线路,同时可以增加供电可靠性。如果有需要可以申请35kV供电,供电可靠性更高。两路10kV供电,成本高,申请程序繁琐。两条线路同时运行,技术条件复杂,审批检查更加严格,一般不会被供电企业所允许。 |
|