账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14918|回复: 28

[问题探讨] 地下车库柱距大于10米,大家疏散照明是怎么考虑?

[复制链接]
     
发表于 2019-7-3 10:55:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
对于地上一栋超高层,地下一小车库,主楼区域一般钢柱柱距都大于10米,这种车库疏散指示你们是怎么做的,现在打算采用疏散指示全部改成吊装?那疏散照明是不是也要采用吊装,不然壁挂间距也超了?
发表于 2019-7-3 11:00:24 | 显示全部楼层
车库疏散指示,柱距较大,可以采用中型疏散指示灯,间距就可以大一些
发表于 2019-7-3 11:00:59 | 显示全部楼层
疏散照明,没有规定具体间隔距离吧
     
发表于 2019-7-3 11:04:55 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-7-3 11:00
车库疏散指示,柱距较大,可以采用中型疏散指示灯,间距就可以大一些

1米以下的墙或柱上的疏散指示标志灯的间距和灯的大小有关系吗?
发表于 2019-7-3 11:10:31 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2019-7-3 11:04
1米以下的墙或柱上的疏散指示标志灯的间距和灯的大小有关系吗?

规范3.2.9,第2条第2点
     
发表于 2019-7-3 11:22:27 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-7-3 11:00
疏散照明,没有规定具体间隔距离吧

规范有规定,中小型不大于10m
     
发表于 2019-7-3 11:22:28 | 显示全部楼层

这是一个明显的BUG,1米以下墙面上安装距离肯定与大小无关,丁在各种场所已经澄清。当然,按规范做无可非议,虽然不合理,但合规。
发表于 2019-7-3 11:36:36 | 显示全部楼层
kuaiing 发表于 2019-7-3 11:22
规范有规定,中小型不大于10m

我说的是疏散照明,不是标志灯
发表于 2019-7-3 11:37:40 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2019-7-3 11:22
这是一个明显的BUG,1米以下墙面上安装距离肯定与大小无关,丁在各种场所已经澄清。当然,按规范做无可非 ...

是呀,楼主刚还在说,公厕要按规范设置出口灯
     
 楼主| 发表于 2019-7-3 11:52:17 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2019-7-3 11:22
这是一个明显的BUG,1米以下墙面上安装距离肯定与大小无关,丁在各种场所已经澄清。当然,按规范做无可非 ...

他宣贯的那本书上217页确实标了大型标志壁挂灯可以小于15米,但我不知道车库能不能归入这类开敞空间场所
     
 楼主| 发表于 2019-7-3 11:53:23 | 显示全部楼层

树总有没有项目这样做过啊,不然我柱子依然壁挂,在间距超10米的柱中间再加个吊装,感觉更不合理
     
发表于 2019-7-3 12:08:18 | 显示全部楼层
疏散指示有间距要求,疏散照明并没有间距要求,有照度要求
     
 楼主| 发表于 2019-7-3 12:55:40 | 显示全部楼层
天道酬勤1 发表于 2019-7-3 12:08
疏散指示有间距要求,疏散照明并没有间距要求,有照度要求

就是间距太远了,怕照度满足不了,主要纠结点还是在疏散指示
发表于 2019-7-3 14:17:50 | 显示全部楼层
.P.atient 发表于 2019-7-3 11:53
树总有没有项目这样做过啊,不然我柱子依然壁挂,在间距超10米的柱中间再加个吊装,感觉更不合理

我们做的地下室,还没有柱距超过10米的
     
发表于 2019-7-3 14:43:35 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-7-3 14:17
我们做的地下室,还没有柱距超过10米的

超高层的主楼下面,可能局部会有。

我认为实在不行,做埋地的呗,又不是不让做。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则