账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14083|回复: 13

[求助] 住宅小区一路10KV带多少负荷,超过多少可以考虑加一路

[复制链接]
     
发表于 2019-7-1 07:52:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
住宅小区一路10KV带多少负荷,超过多少可以考虑加一路
发表于 2019-7-1 08:33:33 | 显示全部楼层
一般供电部门有要求,我们这边一回考虑7000-8000kVA
     
发表于 2019-7-1 10:52:38 | 显示全部楼层
8000kVA,忘了是哪看到的了
     
发表于 2019-7-1 11:55:22 | 显示全部楼层
我这里设计是10000kVA,实际上更多
     
发表于 2019-7-1 12:43:59 | 显示全部楼层
专线10.5x1.732x开关整定值。300电缆的开关见过供电局图纸整理450A
     
发表于 2019-7-1 14:18:40 | 显示全部楼层
原GB50293规定不宜超过15000KVA
     
发表于 2019-7-1 14:20:31 | 显示全部楼层
当地供电部门规定各不同,执行当地电力部门规定
     
发表于 2019-7-1 15:36:57 | 显示全部楼层
我们这边新区可以带到1W,老城区只给5000,专线能大点
     
发表于 2019-7-1 15:47:38 | 显示全部楼层
这事儿设计院说了不算啊,都是供电局管的,一般设计人别伸手管这个
     
发表于 2019-7-1 23:34:54 | 显示全部楼层
供电公司的权力,谁能约束一下,让他们把手缩回去!!


消防都改掉了,供电公司(配网)这块一定也要切割一下!!
     
发表于 2019-7-2 09:02:20 | 显示全部楼层
10000~15000kVA的负荷,不是考虑再引入一条,而是需要考虑升高电压等级。
具体情况视负荷与电源距离而定。
     
发表于 2019-7-2 09:41:48 | 显示全部楼层
我们这边不能超过7000
     
发表于 2019-7-2 15:29:04 | 显示全部楼层
一般都是10000~15000kVA,这个不能直接下定论,因为影响高压电缆选择的因素比较多,比如10KV电缆极限就是选择3X400。会影响因素主要有载流量(纯住宅需要系数小,非主因)、线路压降、线路短路保护整定配合等,所以建议10000~12000为限,留余量,防止后期电力部门单回专线审批不过,影响高压方案。
     
发表于 2019-7-2 18:53:42 | 显示全部楼层
容量为10000的10kV系统已经是一个不小的系统了,还要提供给一个用户。哪不就成了用户的专用变电所了吗。如果是专用线路百分之十几的线路损耗,你根本承受不了。一般供电企业是不会因为容量而增加馈电线路数量的。因为这样很不安全,很不经济。两条线路并联运行是很难掌握负荷电流分配的。
负荷大首先考虑升高电压等级,减少电流。35/0.4kV变压器也是可以选择的。
至于配电变压器动不动选择3000kVA,4000kVA也是很不实际的。低压开关2500A以上都是非标产品,一台2000变压器,低压侧电流已经接近3000A了。单台变压器容量过大,会增加低压设备连接的难度,增加设备的损耗。应该选择多台配电变压器并联,而不是增加单台变压器容量。
当然,负荷单台容量超过3000,也可以考虑单台变压器3000的。但还是要考虑使用高压用电设备。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则