[问题探讨] 变电所上方是卫生间,这样处理是否可行?

[复制链接]
     
发表于 2019-6-28 16:19:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
地下一层是变电所,正上方地上一层是卫生间,但一层地面有800厚覆土层,下水管道均在覆土层内,地下室楼板上方做防水层。这样处理可行吗?
     
发表于 2019-6-28 17:22:50 | 显示全部楼层
规范明说了不应,怎么做怎么处理都是违反规范
     
发表于 2019-6-30 21:41:23 | 显示全部楼层
肯定是不行的
     
发表于 2019-7-1 17:58:30 | 显示全部楼层
这种情况应该可以,中间有夹层
     
发表于 2019-7-1 23:13:45 | 显示全部楼层
要硬做一个夹层。就是双层楼板